新装电解二次脱铜槽铜母排安装完毕未进行绝缘测试,当槽内放入电解液及阴极和阳极后,通电前用100V绝缘电阻表检测(设计整流器最高输出电压为80V),其对地绝缘为零,用万用表检测,在20兆欧档黑表笔接地,红表笔接母排时测得组值为16兆欧,对调表笔后阻值为零。
请教各位老师:
1、电解母排对地绝缘有没有规范规定必须到多大?
2、可能是什么原因造成万用表检测时对调表笔时出现不同情况?
3、在上述情况下能否给母排送电(检查未发现接地点,各绝缘瓷瓶完好)?
回复

使用道具 举报

已有2人评论

eede 发表于 4 天前
电解母排对地绝缘至少2兆欧