过电压抑制柜、聚优柜纯属“玩概念”的产品,就是常规的PT避雷器柜,把“避雷器”说成“过电压尖峰吸收器”就能“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。纯属欺骗!
回复

使用道具 举报

已有1人评论

晓月666 发表于 12 小时前
一、在中性点直接接地系统避雷器能够防止操作过电压
    中性点直接接地系统为0.8配合,如110kV系统,避雷器的额定运行电压为100kV小于线电压110kV,U1mA参考电压不小于145kV。
对于中性点有效接地系统的避雷器能够保护内部过电压,如操作过电压为相电压的2.8倍,(110 kV /√3)×2.8=177.8kV > 145kV,显然可以保护操作过电压。

二、在中性点非有效接地的系统避雷器不能防止操作过电压
    中性点非有效接地为1.1配合,如10kV系统,避雷器的额定运行电压为12.7kV大于线电压10kV,U1mA参考电压不小于24kV。
对于中性点非有效接地系统的避雷器不能够保护内部过电压,如操作过电压为相电压的2.8倍,(10kV/√3)×2.8=16.17kV < 24kV,显然不可能保护操作过电压。
显然在中性点非有效接地系统,用氧化锌制作“过电压尖峰吸收器”根本不可能吸收内部过电压。