songzixi 发表于 2023-9-24 20:10:45
变频器与PLC通讯的精简设计
1、引言
在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距离远且造价低廉。但是,RS-485的通讯必须解决数据编码、求取校验和、成帧、发送数据、接收数据的奇偶校验、超时处理和出错重发等一系列技术问题,一条简单的变频器操作指令,有时要编写数十条PLC梯形图指令才能实现,编程工作量大而且繁琐,令设计者望而生畏。

本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块; 在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。

2、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置

2.1 系统硬件组成

FX2N系列PLC(产品版本V 3.00以上)1台(软件采用FX-PCS/WIN-C V 3.00版);

FX2N-485-BD通讯模板1块(最长通讯距离50m);

或FX0N-485ADP通讯模块1块+FX2N-CNV-BD板1块(最长通讯距离500m);

FX2N-ROM-E1功能扩展存储盒1块(安装在PLC本体内);

带RS485通讯口的三菱变频器8台(S500系列、E500系列、F500系列、F700系列、A500系列、V500系列等,可以相互混用,总数量不超过8台;三菱所有系列变频器的通讯参数编号、命令代码和数据代码相同。);

RJ45电缆(5芯带屏蔽);

终端阻抗器(终端电阻)100Ω;

选件:人机界面(如F930GOT等小型触摸屏)1台。

2.2 硬件安装方法

(1) 用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接;另一头则按图1~图3的方法连接FX2N-485-BD通讯模板,未使用的2个P5S端头不接。

(2) 揭开PLC主机左边的面板盖, 将FX2N-485-BD通讯模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。

(3) 将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA、RDB之间连接一只100Ω终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因,有可能受到反射的影响而造成的通讯障碍。

2.3 变频器通讯参数设置

为了正确地建立通讯,必须在变频器设置与通讯有关的参数如“站号”、“通讯速率”、“停止位长/字长”、“奇偶校验”等等。变频器内的Pr.117~Pr.124参数用于设置通讯参数。参数设定采用操作面板或变频器设置软件FR-SW1-SETUP-WE在PU口进行。
回复

使用道具 举报

zuihoudenuhuo 发表于 2023-9-24 20:19:17
2.4 变频器设定项目和指令代码举例

2.5 变频器数据代码表举例

2.6 PLC编程方法及示例

(1) 通讯方式

PLC与变频器之间采用主从方式进行通讯,PLC为主机,变频器为从机。1个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通讯,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据。

(2) 变频器控制的PLC指令规格

(3) 变频器运行监视的PLC语句表程序示例及注释

LD M8000 运行监视;

EXTR K10 K0 H6F D0 EXTR K10:运行监视指令;K0:站号0;H6F:频率代码(见表1); D0:PLC读取地址(数据寄存器)。

指令解释:PLC一直监视站号为0的变频器的转速(频率)。

(4) 变频器运行控制的PLC语句表程序示例及注释

LD X0 运行指令由X0输入;

SET M0 置位M0辅助继电器;

LD M0 EXTR K11 K0 HFA H02 EXTR K11:运行控制指令; K0:站号0;HFA:运行指令 H02:正转指令。

AND M8029 指令执行结束;

RST M0 复位M0辅助继电器。

指令解释:PLC向站号为0的变频器发出正转指令。

(5) 变频器参数读取的PLC语句表程序示例及注释

LD X3 参数读取指令由X3输入;
回复

使用道具 举报

duhonglin 发表于 2023-9-24 20:26:50
SET M2 置位M2辅助继电器;

LD M2 EXTR K12 K3 K2 D2 EXTR K10:变频器参数读取指令; K3:站号3;K2:参数2-下限频率; D2:PLC读取地址(数据寄存器)。

OR RST M2 复位M2辅助继电器。

指令解释:PLC一直读取站号3的变频器的2号参数-下限频率。

(6) 变频器参数写入的PLC语句表程序示例及注释

LD X1 参数变更指令由X3输入;

SET M1 置位M1辅助继电器;

LD M1 EXTR K13 K3 K7 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K7:参数7-加速时间;K10:写入的数值。

EXTR K13 K3 K8 K10 EXTR K13:变频器参数写入指令;K3:站号3;K8:参数8-减速时间; K10:写入的数值。

AND M8029 指令执行结束;

RST M1 复位M1辅助继电器。

指令解释:PLC将站号3的变频器的7号参数-加速时间、8号参数-减速时间变更为10。

3、三菱PLC控制变频器的各种方法综合评述与对比

3.1 PLC的开关量信号控制变频器

PLC(MR型或MT型)的输出点、COM点直接与变频器的STF(正转启动)、RH(高速)、RM(中速)、RL(低速)、输入端SG等端口分别相连。PLC可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位; 也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来实施控制的,其调速曲线不是一条连续平滑的曲线,也无法实现精细的速度调节。这种开关量控制方法,其调速精度无法与采用扩展存储器通讯控制的相比。

3.2 PLC的模拟量信号控制变频器

硬件:FX1N型、FX2N型PLC主机,配置1路简易型的FX1N-1DA-BD扩展模拟量输出板; 或模拟量输入输出混合模块FX0N-3A; 或两路输出的FX2N-2DA; 或四路输出的FX2N-4DA模块等。

优点: PLC程序编制简单方便,调速曲线平滑连续、工作稳定。

缺点: 在大规模生产线中,控制电缆较长,尤其是DA模块采用电压信号输出时,线路有较大的电压降,影响了系统的稳定性和可靠性。另外,从经济角度考虑,如控制8台变频器,需要2块FX2N-4DA模块,其造价是采用扩展存储器通讯控制的5~7倍。

3.3 PLC采用RS-485无协议通讯方法控制变频器

这是使用得最为普遍的一种方法,PLC采用RS串行通讯指令编程。

优点:硬件简单、造价最低,可控制32台变频器。

缺点:编程工作量较大。从本文的第二章可知:采用扩展存储器通讯控制的编程极其简单,从事过PLC编程的技术人员只要知道怎样查表,仅仅数小时即可掌握,增加的硬件费用也很低。这种方法编程的轻松程度,是采用RS-485无协议通讯控制变频器的方法所无法相比的。

3.4 PLC采用RS-485的Modbus-RTU通讯方法控制变频器

三菱新型F700系列变频器使用RS-485端子利用Modbus-RTU协议与PLC进行通讯。

优点: Modbus通讯方式的PLC编程比RS-485无协议方式要简单便捷。

缺点: PLC编程工作量仍然较大。

3.5 PLC采用现场总线方式控制变频器

三菱变频器可内置各种类型的通讯选件,如用于CC-Link现场总线的FR-A5NC选件; 用于Profibus DP现场总线的FR-A5AP(A)选件; 用于DeviceNet现场总线的FR-A5ND选件等等。三菱FX系列PLC有对应的通讯接口模块与之对接。

优点: 速度快、距离远、效率高、工作稳定、编程简单、可连接变频器数量多。

缺点: 造价较高,远远高于采用扩展存储器通讯控制的造价。

综上所述,PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的方法确有造价低廉、易学易用、性能可靠的优势; 若配置人机界面,变频器参数设定和监控将变得更加便利。

1台PLC和不多于8台变频器组成的交流变频传动系统是常见的小型工业自动化系统,广泛地应用在小型造纸生产线、单面瓦楞纸板机械、塑料薄膜生产线、印染煮漂机械、活套式金属拉丝机等各个工业领域。采用简便控制方法,可以使工程方案拥有通讯控制的诸多优势,又可省却RS-485数据通讯中的诸多繁杂计算,使工程质量和工作效率得到极大的提高。但是,这种简便方法也有其缺陷:它只能控制变频器而不能控制其它器件;此外,控制变频器的数量也受到了限制。

4、结束语

本文较为详细地介绍了PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的简便方法,并综合评述了三菱PLC控制变频器的各种方法。深入了解这些方法,有助于提高交流变频传动控制系统设计的科学性、先进性和经济性。读者可以根据系统的具体情况,选择合适的方案。本文重点介绍的简便方法尽管有其缺陷,但仍不失为一种有推广价值的好方法
回复

使用道具 举报

hexianchao 发表于 2023-9-24 20:34:43
2.       雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针?
答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。
3.       什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害?
答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统的状态发生突然变化时,引起的对系统有危害的过电压。
大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近的,在设备上产生的感应雷过电压。
内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点的闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。
回复

使用道具 举报

chn_vking 发表于 2023-9-24 20:40:12
4.       变电站接地网接地电阻应是多少?
答:大电流接地系统的接地电阻应符合R≤2000 / I  Ω,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。
小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / I  Ω,当用于1000V以上设备时,接地电阻R≤250 / I  Ω电阻,任何情况下不应大于10欧。
5.       避雷针接地电阻应是多少?
答:独立避雷针的接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上的避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。
6.       隔离开关的作用?
答;1.明显的断开点
    2.切断小电流
    3.改变运行方式
回复

使用道具 举报

jsj2010 发表于 2023-9-24 20:47:38
CAD制图一些小技巧

问:开始绘图要做哪些准备?
答:磨刀不误砍柴工。计算机绘图跟手工画图一样,也要做些必要的准备。如设置图层、线型、标注样式、目标捕捉、单位格式、图形界限等。很多重复性的工作则可以在模板图如ACAD.DWT中预先做好,开始新图拿来就能用。

问:在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
答:最好使用1∶1比例画,输出比例可以随便调整。画图比例和输出比例是两个概念,输出时使用“输出1单位=绘图500单位”就是按1/500比例输出,若“输出10单位=绘图1单位”就是放大10倍输出。用1∶1比例画图好处很多。第一、容易发现错误,由于按实际尺寸画图,很容易发现尺寸设置不合理的地方。第二、标注尺寸非常方便,尺寸数字是多少,软件自己测量,万一画错了,一看尺寸数字就发现了(当然,软件也能够设置尺寸标注比例,但总得多费工夫)。第三、在各个图之间复制局部图形或者使用块时,由于都是1∶1比例,调整块尺寸方便。第四、由零件图拼成装配图或由装配图拆画零件图时非常方便。第五、用不着进行烦琐的比例缩小和放大计算,提高工作效率,防止出现换算过程中可能出现的差错。

问:图层有什么用处?
答:合理利用图层,可以事半功倍。一开始画图,就预先设置一些基本层。每层有自己的专门用途,这样做的好处是:只须画出一份图形文件,就可以组合出许多需要的图纸,需要修改时也可针对图层进行。

问:命令别名是怎么回事?
答:为便于输入命令,省得记忆英文全名,可以用命令别名(ALIAS)来代替命令。如输入C就相当于输入了CIRCLE命令,L相当于LINE命令。命令别名可以大大加快命令的输入速度,提高绘图效率。老手一般都是左手敲命令,右手点鼠标。
命令别名在ACAD.PGP文件中设置,用任何文本编辑器均可编辑该文件。AutoCAD提供了修改命令别名的工具ALIASEDIT,以对话框的方式交互编辑别名。

问:绘图前,绘图界限(LIMITS)一定要设好吗?
答:画新图最好按国标图幅设置图界。图形界限好比图纸的幅面,画图时就在图界内,一目了然。按图界绘的图打印很方便,还可实现自动成批出图。当然,有人习惯在一个图形文件中绘制多张图,这样设置图界就没有太大的意义了。

问:尺寸标注后,图形中有时出现一些小的白点,却无法删除,为什么?
答:AutoCAD在标注尺寸时,自动生成一DEFPOINTS层,保存有关标注点的位置等信息,该层一般是冻结的。由于某种原因,这些点有时会显示出来。要删掉可先将DEFPOINTS层解冻后再删除。但要注意,如果删除了与尺寸标注还有关联的点,将同时删除对应的尺寸标注。

问:习惯了R12的全屏幕十字光标,可R14的光标很小,怎么办?
答:可点击菜单Toolspreferencespoint device,将光标的百分比设为100%即可(默认5%)。也可在命令行上直接修改CURSORSIZE系统变量。
问:目标捕捉(OSNAP)有用吗?
答:用处很大。尤其绘制精度要求较高的机械图样时,目标捕捉是精确定点的最佳工具。Autodesk公司对此也是非常重视,每次版本升级,目标捕捉的功能都有很大提高。切忌用光标线直接定点,这样的点不可能很准确。

问:为什么绘制的剖面线或尺寸标注线不是连续线型?
答:AutoCAD绘制的剖面线、尺寸标注都可以具有线型属性。如果当前的线型不是连续线型,那么绘制的剖面线和尺寸标注就不会是连续线。
编 辑

问:怎样用R12的“命令取消”键?
答:R14默认的“命令取消”键是“ESC”键,如果你已经习惯了R12的“Ctrl+C”,可点击菜单Toolspreferencescompatibilitypriority for accelerator keysAutoCAD classic,然后就可以用“Ctrl+C”取消命令了,同时“ESC”键仍然有效。

问:怎样一次剪除多条线段?
答:TRIM命令中提示选取要剪切的图形时,不支持常用的window和crossing选取方式。当要剪切多条线段时,要选取多次才能完成。这时可以使用fence选取方式。当trim命令提示选择要剪除的图形时,输入“f”,然后在屏幕上画出一条虚线,回车,这时与该虚线相交的图形全部被剪切掉。
类似的,对于EXTEND命令,在select object:提示时输入F,可一次延伸多个实体。

问:为什么删除的线条又冒出来了?
答:最大的可能是有几条线重合在一起了。对于新手,这是很常见的问题。
另外,当一条中心线或虚线无论如何改变线型比例也还是象连续线(REGEN后),多半也是这个原因。

问:如何快速变换图层?
答:单击“Object Propertys(物体特性)”工具条上的“Make objects' layer current”按钮(工具条的最左边的按钮),然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
回复

使用道具 举报

xys 发表于 2023-9-24 20:54:30
问:如何处理手工绘制的图纸,特别是有很多过去手画的工程图样?
答:把图纸扫描到计算机里或许是个办法。但注意,AutoCAD处理的图形是矢量图,而扫描的图纸形成的是点阵图,两者性质上的不同使得虽然可以把扫描图纸生成的图形文件插入到AutoCAD中,但你只能观看而不能编辑。也有一些矢量化的工具,可以把点阵图转换为矢量图,但限于技术水平,转换的效率和效果都不能使人满意。笔者试用过多种这样的工具,结果令人失望。(有处理那工夫,还不如重新画一遍)
保 存

问:如何减少文件大小?
答:在图形完稿后,执行清理(PURGE)命令,清理掉多余的数据,如无用的块、没有实体的图层,未用的线型、字体、尺寸样式等,可以有效减少文件大小。一般彻底清理需要PURGE二到三次。
另外,缺省情况下,在R14中存盘是追加方式的,这样比较快一些。如果需要释放磁盘空间,则必须设置ISAVEPERCENT系统变量为0,来关闭这种逐步保存特性,这样当第二次存盘时,文件尺寸就减少了。

问:如何设置自动保存功能?
答:将变量SAVETIME设成一个较小的值,如10(分钟)。AutoCAD默认的保存时间为120分钟。

问:如何将自动保存的图形复原?
答:AutoCAD将自动保存的图形存放到AUTO.SV$或AUTO?.SV$文件中,找到该文件将其改名为图形文件即可在AutoCAD中打开。
一般该文件存放在WINDOWS的临时目录,如C:WINDOWSTEMP。
回复

使用道具 举报

ccrily 发表于 2023-9-24 21:00:00
问:误保存覆盖了原图时如何恢复数据?
答:如果仅保存了一次,及时将后缀为BAK的同名文件改为后缀DWG,再在AutoCAD中打开就行了。如果保存多次,原图就无法恢复。

问:为什么提示出现在命令行而不是弹出Open或Export对话框?
答:AutoCAD的系统变量FILEDIA用来控制文件列表对话框的显示,设置FILEDIA为1时将使这些对话框显示,如果FILEDIA被设为0,通过输入一个符号“~”来响应你所选择命令的第一个提问,你仍然可以获得一个对话框显示。当然,从一个批处理命令或AutoLISP/ADSRX/ObjectARX应用程序中调用一个文件操作命令时,需要命令行提示,而不应该出现对话框。
回复

使用道具 举报

lionalwu 发表于 2023-9-24 21:05:58
.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊?
那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴!
选择技巧:
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
2.分享我的AutoCAD裁剪技巧
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
3.Remove可用【Shift】+object 代替更方便。
4.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Published by Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部