liumangdd 发表于 2006-11-13 08:40:27
看完你的图后,大致有以下问题:
1.违背了分散布置焊缝的要求。焊缝与焊缝相连,这样使得交接的地方,焊接起来比较麻烦,会出现先焊的地方熔融的情况。
2.违背了应避开应力集中的位置。所以你将T形焊道取在正中间不合适。
3.再就是得看你那板究竟有多厚了,坡口还能打吗?
再就是看看按这样的板厚取这样的焊口高度是否合理,所以感觉这样的焊接方法是不合适的。
回复

使用道具 举报

aqb3322 发表于 2006-11-15 18:50:19
谢谢指点
回复

使用道具 举报

xian250 发表于 2006-11-18 11:01:41
如果的确需要这种结构的话:
1,件1需两端点焊引弧板,焊接,探伤,校正--合格;
2,与件了连接处破口加工;
3,与件2组对,焊接。
仅供参考。