+发表新主题
凉小远 发布于2007-1-4 14:46 133 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
lzxeon 发表于 2007-1-15 14:38:33
不会吧,15kw还用降压,
回复

使用道具 举报

凉小远 发表于 2007-1-15 15:20:53
请知道的给指教一下
回复

使用道具 举报

yuehulel 发表于 2007-1-15 16:16:00
请楼主说清楚电机的型号,额定电流,需要如何控制电机的动作,是持续运行,还是频繁点动。
回复

使用道具 举报

凉小远 发表于 2007-1-16 16:49:49
电机型号150-c,额定电流大约在30A左右
回复

使用道具 举报

whw2011 发表于 2007-1-16 16:58:25
直接用一个空气开关带过流保护。
回复

使用道具 举报

凉小远 发表于 2007-1-16 17:08:49
选择什么型号呢
回复

使用道具 举报

凉小远 发表于 2007-1-16 17:20:30
应该选择什么型号的配电柜,多粗的电缆,什么型号的过流保护器啊,请各位指教
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-16 17:55:58
电机额定电流约为30A,可选用DZ20Y-100/40,CJ20-40接触器,JR16-36热继电器,都是老型号,可根据现场用元件选,通用性强,电缆应根据敷设方式校正,可选VV-3X25
回复

使用道具 举报

lzxeon 发表于 2007-1-16 17:57:04
一台电机可作控制箱
回复

使用道具 举报

gavin0663 发表于 2007-1-20 19:14:44
15KW若是6、8级电动机用60A空开直启。若是2、4级电动机要采用Y△软启动,2个40A、1个20A接触器,选用1个电动机综合保护器,用10mm2线。