楼主您好,根据我的分析,,抱着相互学习学习的态度,有几个问题跟你讨论一下,有不对的地方,还望海涵!很感谢您的分享。
1、上到集气包的水肯定是软水,这个没疑问,对吧?从泵接出来的水管一直到进集气包,中间为什么没有加个止回阀?蒸汽集中在集气包,集气包压力上升,没有止回阀,水肯定会倒流回来,导致泵倒转,管道里进入蒸汽,产生噪声,集气包压力超过1MPa,会引起管道剧烈震动;
2、蒸汽管道为何要接在进水管上面?直接进集气包不行吗?如果说是为了给水加热,我觉得没必要,集气包里面的水因为有蒸汽,所以水温较高,直接加进去冷水,可以起到降温的效果,还能减少蒸汽,降低水的蒸发量;
3、ZDN80的那个蒸汽管要是接在集气包底部,会不会引起集气包里面的水剧烈翻滚,导致集气包整体震动?
4、S2DN25的进水管能不能满足供水需求?你的出水管是DN80的;
5、ZDN50的管道为何跟空气管道接在一起了?
回复