+发表新主题
xiaoxigua24 发布于2008-5-16 01:26 271 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
xiaoxigua24 发表于 2008-5-16 10:52:09
zqw1978 发表于 2008-5-16 10:50
不是稳压器,是变压器。...

变压器又不是我私人的,在村的变电房里,我那有能力去搞那里啊
回复

使用道具 举报

zqw1978 发表于 2008-5-16 10:56:21
呵呵,可以问问村电工,让他看看。
回复

使用道具 举报

伊通 发表于 2008-5-16 21:07:59
270V应该说是不太可能的,如果是真的,那叫村里换容量大点的变压器吧,不肯换就叫人去把老的变压器偷掉
回复

使用道具 举报

chz036 发表于 2008-5-16 21:28:34
花些钱,叫供电局的人来换变压器吧!
你要花钱,他只要写一张报告就好了。
另,你先查一下进你厂的电压是不是很低!变压器的电压是可以调的,别被人耍了。
回复

使用道具 举报

xiaoxigua24 发表于 2008-5-17 01:40:59
伊通 发表于 2008-5-16 21:07
270V应该说是不太可能的,如果是真的,那叫村里换容量大点的变压器吧,不肯换就叫人去把老的变压器偷掉 ......

工业区的主力电缆给人偷过,100W V的变电站变压器估计没几个人敢偷 现在不是变压器的问题,是整个工业区的总变电站本身的高压到站也严重不足.随着今年的电能使用负荷几何增长(很多厂所有宿舍都安装了空调),包括我们的,这个夏季不知道接下来会变成什么样子.发电钱不是问题,问题是根本买不到柴油,买到的价格也到达了前所位有的7000块一吨的黑市高价
回复

使用道具 举报

xiaoxigua24 发表于 2008-5-17 01:44:16
伊通 发表于 2008-5-16 21:07
270V应该说是不太可能的,如果是真的,那叫村里换容量大点的变压器吧,不肯换就叫人去把老的变压器偷掉 ......

是啊,我都觉得380V的电压到厂已经到达270V是匪夷所思的事情,但事实就是这样,我都把电压表显示的电压拍上来大家欣赏了,现在只有厂内一台7~10KW的设备一启动(无心磨,空压机等),有1/3的光管会暗到熄灭重新亮起,大部分数控车变频器报警,
回复

使用道具 举报

caznra 发表于 2008-5-17 07:30:37
哈哈!我这里比您那里要好得多了,已经不限电使用啦。
回复

使用道具 举报

hk122112 发表于 2008-5-17 08:08:49
支持14楼的,,你先查看一下是否是进你厂的电压偏低,380V的电压,用的时候最高只有330V是很不正常的..我们办公室高工家的电压就出现过偏低的问题,,220V的电压用的时候才100多V,,有些电器都不能用,,微波炉还坏了一个,,后来打电话反映了好几次才给调到正常电压..问题出在小区附近的那台变压器的电压被调的太低了..你也去问问,是否是进厂的电压出了问题,,在怎么限制用电,,电压也不能低到这么离谱啊!!

[ 本帖最后由 黄连苦 于 2008-5-17 08:11 编辑 ]
回复

使用道具 举报

xiaoxigua24 发表于 2008-5-17 20:47:58
我今天特意测试了一下,现在将情况报告如下:

1:所有生产设备停止只开照明时电压足够370~380V(关闭稳压器)

2:当打开一台约10KW的1040无心磨时,所有灯都暗了下来,有一半以上熄灭重亮,瞬间电压低到270V,当此台无心磨运行下,电压只有360V

3:再打开多一台无心磨,电压也是瞬间降低100V左右,稳定运行之后变成340V了,

   现在电压是够的,但外线的供电电流不足,瞬间启动电流一大电压立即强烈下降,有什么"大容量电容"解决瞬间电流过大的解决方案?
回复

使用道具 举报

chz036 发表于 2008-5-17 20:58:19
你在上面可能写错了270?  是370吧?


建议换变压器了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册