+发表新主题
azh1985 发布于2006-11-10 14:46 178 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
azh1985 发表于 2006-11-17 12:03:58
不好意思,有事回贴慢了。
本问题的关键是检测交流电。
用PLC里面的0.1ms的高数计数器也好,用单片机也罢,主要是PLC(或单片机)的接口如何与交流电路相连,进行快速检测
因本电路的延时时间基本稳定,客户已接受。但希望后续能解决这个问题。
回复

使用道具 举报

才疏学浅 发表于 2006-11-23 12:02:05
PLC接口电路时滞问题主要是和硬件方面与编程的方法有关,但是PLC硬件方面对PLC接口电路时滞问题是有严格要求的!
所以我觉得你用工业PC来实现吧!
回复

使用道具 举报

azh1985 发表于 2006-11-23 12:23:37
原帖由 kala 发表 PLC接口电路时滞问题主要是和硬件方面与编程的方法有关,但是PLC硬件方面对PLC接口电路时滞问题是有严格要求的!
所以我觉得你用工业PC来实现吧!


谢谢你!
设备已经用了工控机,但还需要采集卡才行;而且一次要同时测量多个产品(6个、8个)。
用PLC经常在一些接口电路上会出现问题,不知大家是否有同感?希望大家多讨论。
要做好,可能要开发类似采集卡的专用电路才行。
回复

使用道具 举报

lsj63906 发表于 2006-11-23 16:40:41
楼主,我的理解是:当被试件被触发时,开关闭合。通过闭合触点接通AC驱动变压器,通过光偶最后触发PLC计时完成。如果我没有理解错误,那么6至10ms的延时可能来至变压器及整流滤波电路的RC延迟。光偶延时为ns级不于考虑(包括PLC内置的)。 Re: PLC接口电路时滞问题 [实际问题,请教] 第5楼 2006-11-12, 11:30 下午 是电源部分时滞的话,应检整流滤波电路。如变压器功率过小,输出接触不好使内阻增大,全桥断臂都会有影响的。因在开始供电时电源要向滤波电容充电,如有上述因素就刚好形成了一个RC延时电路。 TY55说出了其中出现延时的原因,你可以用示波器检测一下滤波电路的电容是否有长时上升充电现象并查看其电压上升时间。但你需要在1ms内检测还是有点困难。首先,你是工频电压50HZ,一个周期2ms,就变压器一个电-磁-电转换就需要半个周期1ms,所以想要用滤波电路把精度控制在1ms内有点困难,你说用工控机的精度已经达到,不知楼主能否说详细点。 其次,PLC的计时精度是完全可以满足你的要求的。可是PLC程序的工作原理是周期扫描式,不同的PLC有各自不同的计时方法。这一点你需要注意一下,你程序的长短,子程序调用方式及中断级别的设置都会使PLC本身计时造成延时,具体延时程度你可以用它本身的输入输出来测试你的程序。如果程序设置和结构不当延时有时甚至会超过ms级。
回复

使用道具 举报

azh1985 发表于 2006-11-24 14:14:56
楼上的大侠说得很对.

现在已经委托人员在设计电路了,谢谢各位!
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2006-11-30 23:13:17
针对性失忆看来也是行业里面的高人啊:P

希望多多看到你的留言啊~~~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部