yixiaomin879 发表于 2007-1-17 22:58:16
一般正常情况下,5S.
但不建议直接启动,最好降压启动.
回复

使用道具 举报

pc516 发表于 2007-1-18 16:21:59
这要看所带负载,不能一概而论
回复

使用道具 举报

求知小子 发表于 2007-1-18 17:28:02
一般规定电机超过15KW就必须采用降压启动,
回复

使用道具 举报

gavin0663 发表于 2007-1-20 18:46:56
110kw4级电动机Y△起动要多秒呀?
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-23 11:45:59
30KW-8是8级电机不算大可以直接起动,起动时间大于3秒.
回复

使用道具 举报

whx19841010 发表于 2007-1-23 12:13:42
变压器容量够的话,30KW电机直接启动不成问题,小CASE。电机启动时间主要看所带负荷类型。一般带减速箱类负荷,启动时间很短,3S足矣。如是风机类负荷,直接启动时间可能大到10S以上,这个没有计算公式,以实际经验为准。你可以测量一下,电流回到正常值的125%就算启动完毕,大概是这样了。
回复

使用道具 举报

jeffhu2006 发表于 2007-1-23 12:40:23
肯定要降压启动啦,30KW推荐用变频器啦
回复

使用道具 举报

wylcp 发表于 2007-3-27 19:52:22
30kw的电机可以直接起动,5秒确实是正常的 [s:15]
回复

使用道具 举报

一and一 发表于 2007-3-27 20:43:36
是要看什么类型负载,象风扇型负载(如离心泵)起动时间短,恒转矩负载启动时间长,按说超过15kw的电机还是切换启动好
回复

使用道具 举报

wmy3033 发表于 2007-3-27 20:50:17
主要还是看经验