1)23楼朋友所说的两线制接近开关的接线其实要比三线制接近开关接法更简单:在数字量输入模块连接外部开关量输入触点的地方,接入两线制接近开关即可。但要注意极性,不要接反了!
    2)既然两线制比三线制接近开关接线简单,在外部连接上又少了一根线,为什么现在还大量采用三线制接近开关呢?这是因为两线制接近开关的“剩余电流”比较大,有些可达1mA甚至更大,与PLC“输入OFF电流”的值比较接近(例如,跟帖13楼第2幅插图中,三菱FX[sub]1N[/sub]的“输入OFF电流”的临界值为1.5mA)。在两者相差不多的情况下,PLC可能误认为接近开关已导通,而发出错误信息。但对三线制接近开关来说,输出截止时,漏电流极小,几乎可以忽略不计。从这一点来说,三线制比两线制接近开关工作更可靠。这种情况,产品说明书中未必会提及,但用户自己应心中有数,以便作出适当选择。
回复

使用道具 举报

indent 发表于 2024-12-24 18:15:21
学到不少东西,谢谢.
回复

使用道具 举报

laihuibiao 发表于 2024-12-25 01:15:52
接近开关上有标示
回复

使用道具 举报

laihuibiao 发表于 2024-12-25 01:21:24
接近开关的线上有标示
回复

使用道具 举报

飞天的毛毛 发表于 2024-12-26 22:47:07
对于接近开关进plc楼上说得很对!!分为NPN和PNP!!但如果不进入PLC时,必须需要用继电器进行控制!!接近开关不在控制回路中直接用的!!