peterwei 发表于 2007-4-5 17:45:07
继电器型的直接用Q0.0接入电磁阀”这种方法最简单直接,但是长期运行对PLC触点不好
“晶体管型的Q0.0接入一个中间继电器再由继电器接电磁阀'”这个中间继电器最好并联一个续流二极管。
我觉得这个方法不错,可以看看
回复

使用道具 举报

dirk_1984 发表于 2007-4-5 17:57:50
引用第0楼guhaoyi2007于2007-04-04 16:53发表的 PLC选型问题 :
大家好!我想向大家请教一个问题:
PLC是继电器型的带负载能力强,晶体管型的响应速度快,假如我有一个DC24V的电磁阀,额定电流是1.5A,那这时候,我是选用“继电器型的直接用Q0.0接入电磁阀”还是用“晶体管型的Q0.0接入一个中间继电器再由继电器接电磁阀”?这两种方法哪种相对来说比较好呢?这两种方法都在实践中使用过了,都可行,但是我一直没搞清楚到底那种相对来说更好?请大家指教,谢谢!

你的DC24V的电磁阀电流太大了吧,直接控制影响PLC输出触点的使用寿命!最好加一个DC24V的继电器!
回复

使用道具 举报

nyist042141 发表于 2007-5-1 02:14:11
同意6楼意见