+发表新主题
zcfysbxra 发布于2007-4-17 22:58 92 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
电动机缺相运行时,有两相电流会增大,对于装有三相式热继电器为什么不动作而对电动机起到保护作用?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

bmw2008 发表于 2007-4-18 01:12:25
三相式热继电器能作电动机缺相保护。
回复

使用道具 举报

diabloszx 发表于 2007-4-18 07:20:02
原理上可以,但是事实上因为质量还有选折的配合造成保护不了
回复

使用道具 举报

tlxgjxlw 发表于 2007-4-18 09:39:20
引用第0楼wangkaiyi于2007-04-17 22:58发表的 为什么热继电器不能作电动机缺相保护? :
电动机缺相运行时,有两相电流会增大,对于装有三相式热继电器为什么不动作而对电动机起到保护作用?

可以呀,有带缺相保护的热继,是不是楼主没选对呀?
回复

使用道具 举报

初学者小白 发表于 2007-4-18 11:11:44
有带缺相保护的热继电器,选择好,可以用到电机缺相保护。
回复

使用道具 举报

zcfysbxra 发表于 2007-4-18 13:48:53
引用第3楼qhw769于2007-04-18 09:39发表的  :

可以呀,有带缺相保护的热继,是不是楼主没选对呀?

带缺相保护的热继电器与三相式热继电器在结构上有什么不同,请说说原理。能有个间图就更好。先谢过了!
回复

使用道具 举报

songch 发表于 2007-4-18 15:49:46
应有缺相保护的热继电器啊

缺相时我的热继电器就动作了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部