+发表新主题
czz396025542 发布于2006-9-16 18:54 117 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
当电动机出现通风不良或环境温度过高而使电动机过热时,能否采用热继电器进行保护?为什么?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

fengyun5290 发表于 2006-9-17 18:01:27
不在这种情况也要加上啊!如果通风及散热就不用了,加上它你不想让机器生产了么?要解决能风问题,找问题要找根源,实在不行,也要加风扇吹,不然电机常时间过热或经常开,停机对电机本身伤害也是不容忽视的!
回复

使用道具 举报

hawk1325 发表于 2006-10-21 14:08:01
要看你的電動機用在甚麼設備上面了,如果用在起重設備上面,就不能加熱繼了.
回复

使用道具 举报

cht0221 发表于 2006-10-21 16:01:13
热继电器属过流保护继电器。如果电机因外界原因过热,工作电流未超出热继电器的设定电流时,热继电器是不会动作的。这种情况下为保护电机,一般采用温控继电器(与温控器类似,但体积小,不显示温度)。
回复

使用道具 举报

hawk1325 发表于 2006-10-21 16:03:59
有理!
  
回复

使用道具 举报

stephen911 发表于 2006-10-21 16:53:55
这是两个问题,1.高温中如何选择电机。如果因环境问题不得不在高温中或通电不好(密闭的小空间)使用电机,可以通过提高选择电机的绝缘等级和适当加大电机功率的方法,甚至选择特种电机。2.热继电器的选择上,必须和电机实际输出功率相配,同样对环境温度也有要求。(具体原因请参见:

http://bbs.cmiw.cn/forums/68799/ShowPost.aspx#68799
回复

使用道具 举报

荒芜心田520 发表于 2006-10-21 18:18:32
热继电器属过流保护继电器。如果电机因外界原因过热,工作电流未超出热继电器的设定电流时,热继电器是不会动作的。这种情况下为保护电机,一般采用温控继电器(于温控器类似,但体积小,不显示温度)。

赞成~~~
回复

使用道具 举报

cadb4 发表于 2007-5-21 19:33:24
楼上的兄弟有见地~~
回复

使用道具 举报

cadb4 发表于 2007-5-21 19:36:27
楼上的兄弟有见地~~两个不同的概念不可混淆~
回复

使用道具 举报

zhaoyou9 发表于 2007-5-28 09:06:35
在电机上加温控传感器
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册