设备改造,需两条输送线连接传送,原输送线使用变频器手动调速。
由此可以推见,由可变电阻作为电流(串电阻的为电压)可调输入->变频->控制电机
因为是不同变频器,所以此技术难点在于:
电流(或电压)->变频之间
电流(或电压)是一定了,但进入变频输出的值肯定有出入,这是由于变频的不同厂家所影响
变频->控制电机
由于变速箱的减速值不同,所以两个变频器输出的值也肯定不一样了(也可理解变频设置参数值也相应有变化的)~~
所以,我建议1:
变频要改为一致~~
在变速比快的一台变频器再多串一个可变电阻~~(断刀2的建议哦)
这样的话难度可以减少一半~~
不过这样费用也相关高些,因为要另买两台变频器,还要根据原变频来改参数,估计要4~7天时间~~
建议2:
因为平时都是通过可变电阻来作调整,所以以此思路来改造设备相当棘手~~
建议把输入改成通讯方式改参数,一旦完成这项目调节就易如反撑了~~
难点:需要要调合厂家拿到相关通讯模块,然后用你熟悉的触摸屏做个控制界面
嘿嘿,把难的部分都推给厂家了,你只要负责请工程师吃个中饭就OK~~
嘿嘿~~时间估计一周左右(两家可以同时联系,从技术方案来看,只要是对方厂的电气工程师,这方面都可以在1天内搞定的),接下来的时间就是赶到你厂里的时间了,哈哈~~
如果关系好的话周期还可以缩短,如果关系一般的话就要用电话多多联系几次哩~~
强烈建议第2种方法~~ |