三、 控制方案
1、 在锅炉部分:
设置炉膛温度、压力和火焰检测;主给水流量、温度和压力检测;过热蒸汽的流量、温度和压力检测;煤气的流量、温度和压力检测。自动调节设:汽包水位调节;燃烧系统调节;过热蒸汽温度调节;除氧器液位和压力调节。
① 汽包水位控制:汽包水位过高,会影响汽包内汽水分离,饱和水蒸汽带水过多,使过热蒸汽温度降低;水位过低,负荷增大时,水的汽化速度加快,汽包内水量迅速减少,如不及时调整,会使汽包内的水全部汽化,危及锅炉安全。当负荷不稳定时,给水流量的扰动,使汽包水位有较大延迟,蒸汽流量变化,会出现虚假水位,使得三冲量难以运行,因此先以单冲量投入运行,使工况稳定后再投入三冲量,这就要求单冲量和三冲量两种控制方式能方便地进行无扰切换。
② 燃烧系统的控制
控制目的:使锅炉蒸汽压力稳定;保证燃烧过程的经济性; 保持炉膛负压恒定。
控制方案:燃料与空气采取比值控制方式;蒸汽压力控制采取蒸汽压力与燃料流量串级方式;炉膛负压控制采取引风调节和送风调节组成前馈——反馈控制。
说明:
a. 在主给水调节阀后,系统设置了混合集箱进水调节阀和减温器进水调节阀。考虑系统调节的稳定性和可靠性,蒸汽温度由减温器进水调节阀调节,混合集箱进水调节阀置为全开,不进行调节。
b. 燃烧系统蒸汽压力的调节,平均分配到两个一次风调节阀和两个煤气调节阀上。
③ 减温器出口温度调节,除氧器液位、压力调节均采用单回路控制方式。
2. 汽轮发电机部分
汽轮发电机系统没有调节量,主要是当运行中发电机组某一部分发生异常故障并将危及机组安全时,为防止发生设备损害和人身事故,必须由保护装置将机组迅速停机。
3. 减温减压器部分
设温度和压力调节,采用单回路控制方式。
四、 连锁和保护
1. 针对汽轮发电机系统,主要是过对热蒸汽温度、流量、压力进行检测,检测轴向位移,检测各轴承温度,当汽机处于异常工况时,可通过声音、屏幕报警等手段提醒操作员,对异常情况进行处理。主要包括以下内容:
① 汽机保护停机——通过磁力断路油门将自动主汽门和调速汽门关闭。当以下参数异常时,汽机停机:轴位移大于0.7毫米时;真空度大于0.04MP时;油压小于0.03MP时;推力瓦温度大于100度时;汽机超速时;发电机停机;用电负荷不正常时;保护电源消失时。并设紧急手动停机按钮。
② 报警信号(电铃报警):主气门关闭,抽气阀关闭,发电机故障,用电负荷保护,保护电源消失,主油箱液位,热井液位,轴位移,凝气器真空度,主蒸汽压力,主蒸汽温度,抽气阀蒸汽压力,润滑油压力,气轮机转速,推力瓦温度,发电机轴承温度。
③ 联系信号(蜂鸣器提示):汽机室至主控室(解除按钮,注意,增加,减少,已合闸,已断开,停机,更改命令,电话);主控室至汽机室(解除按钮,注意,增加,减少,已合闸,已断开,停机,更改命令,机器危险,电话)。
2. 锅炉保护联锁停炉
锅炉设紧急停炉按钮。停炉保护包括:汽包水位超高和超低;炉膛压力超高;汽包压力超高;煤气压力超低;炉膛熄火。
当火焰检测器开关闭合时,紧急关闭煤气切断阀。