+发表新主题
gaodongwei 发布于2007-1-8 18:32 1 次浏览 0 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
#1机组DCS逻辑




                编写:


审核:


                批准:





2005年12月17日



汽机侧DCS系统逻辑

    汽轮机联锁保护
1、润滑油压低保护:润滑油压降至(0.08 MPa模拟量)时报警;降至0.07 MPa时交流润滑油泵自动投入;降至 0.06 MPa时直流润滑油泵自动投入;降至0.06 MPa时停机;降至0.03MPa时跳盘车。
2、轴向位移大保护:轴向位移达+0.8mm,-1.0 mm时报警;向发电机方向为正,+1.0 mm, -1.2 mm跳机.
3、凝汽器真空低保护:凝汽器真空降至80KPa时报警,降至63KPa时停机;
4、高中压缸差胀大保护:高中压缸差胀达+5.0mm或-2.3mm时报警,达+6.0mm或-3.3mm时停机;
5、低压缸差胀:低压缸差胀达+6.0mm,-3.0mm时报警。
6、汽轮机超速保护:汽轮机转速达3090r/min时OPC保护动作,关闭高中压调速汽门,达3270r/min时109%超速保护动作停机,达3300~3360r/min时机械超速保护动作停机;
7、瓦振动保护:达0.05mm报警,达0.10mm跳机
8、轴承金属温度高保护:汽轮机径向轴承或推力轴承金属温度达100℃时报警,达110℃时停机;
9、EH油压低保护:EH油压降至11.2MPa时报警,降至9.8MPa时停机;
10、锅炉MFT保护动作,汽轮机停机;  
11、发电机主保护动作,汽轮机停机;
12、DEH失电,汽轮机停机;
13、DEH超速3300r/min,汽轮机停机;
14、遥控停机
15、手动停机
    盘车装置
   启动允许条件
   1)顶轴油压   Mpa
   2)润滑油压   Mpa
   3)啮合到位
    电动给水泵
   启动允许条件:1)偶合器出口油管润滑油压力>0.15Mpa
          2) 除氧器水位正常>1200mm。
          3) 辅助油泵运行
          4) 再循环电动门全开
   联锁启动:1)运行给水泵跳闸。
      2)给水泵电动机互为联动,给水母管压力低至14.5 Mpa自启动备用泵。      (联锁开关投入)
   保护跳泵:(任一条件出现超迟停电泵)
    1)除氧器水位低1200mm与1800 mm报警(模拟量)。
    2)给水泵入口流量低(<120t/h开关量)再循环门未开,延时15秒
           3)给水泵润滑油压低0.08Mpa,压力开关
    正常运行时电泵应投入自动
&#61548;    电泵交流辅助油泵
    联锁启动:(任一条件出现联泵)
         1)电泵运行且电泵润滑油压<0.12Mpa
  2)电泵停运
    联锁停止:电泵运行且电泵润滑油压>0.3Mpa
    联锁停止在自动投入时才起作用,故正常运行时应投入自动
&#61548;    电泵出口门
    电泵出口门自动投入时,启动给水泵出口门自动打开,停止给水泵出口门关闭,(联锁开关)
&#61548;    电泵出口再循环门
    联锁开:给水泵运行且出口流量低(小于130 t/h)(模拟量)
    联锁关:给水泵出口流量正常(大于200 t/h.) (模拟量)
高加联锁保护
   高加水位高一值550 mm报警(模拟量)高加水位高二值(650mm,开关量)时联锁 打开高加危急疏水阀,高加水位高三值(750mm,开关量)时,高加解列。高加水位恢复时(200mm模拟量)联锁关闭相应侧的危急疏水阀。  
   高加水位高三值(750mm)则联锁关闭高加进汽电动门、抽汽逆止门。
   高加危机疏水打开,联动扩容器减温水门打开  
&#61548;    #4、5、6低加联锁保护  低加水位高一值(550mm模拟量)报警,联锁低加水位高二值(600mm开关量)则联锁开危急疏水,低加水位高三值(755mm开关量)则联锁关进汽电动门。低加水位低 (200mm模拟量)关危急疏水。
&#61548;    #7低加  低加水位高(350mm开关量)联锁开危急疏水. 低加水位低(150mm模拟量)联锁关危急疏水
&#61548;    除氧器联锁保护
   除氧器水位高一值(2400 mm开关量)报警。
1)    除氧器水位高二值(2650 mm开关量)开溢水门,除氧器水位低(2400 mm开 关量)关溢水门。
2)    除氧器水位高三值(2800 mm开关量)开危急放水,关抽汽逆止门,除氧器水位低(2400 mm开关量)关危急放水。
3)    除氧器水位低(2000mm开关量),启动上水泵,延时3秒联开出口门,延时20秒开化补调节门,除氧器水位(2400mm开关量)关化补调节门,停止化补水泵。
&#61548;    补水箱联锁   补水箱水位高(2600mm模拟量)关补水调节门,上水箱水位低(1000mm模拟量)开补水调节门。
&#61548;    主机交流润滑油泵
   联锁启动:润滑油压低 (压力开关,0.07Mpa)
&#61548;    主机直流润滑油泵
   联锁启动:润滑油压低 (压力开关,0.06Mpa)      
&#61548;    高压油泵
   联锁启动:主油泵出口压力低(压力开关,1.5Mpa模拟量)
&#61548;    汽机排烟风机
    排烟风机A跳闸联启排烟风机B(投入自动时)
  排烟风机B跳闸联启排烟风机A(投入自动时)
正常运行时应投入自动。
&#61548;    顶轴油泵
启动允许:顶轴油泵入口油压不低于0.049MPa。
联锁启动: 1)运行顶轴油泵跳闸联启备用顶轴油泵(投入自动时)
2)顶轴油泵出口母管油压低18.0 MPa (   )
3)顶轴油泵入口油压低于0.049MPa(压力开关),联动备用顶轴油泵。
联锁停止:1)顶轴油泵入口油压低于0.0196MPa(压力开关),联动停止运行泵。
    EH油泵
启动允许:EH油温>20℃
联锁启动:1)运行EH油泵跳闸联锁启动备用泵;
2)母管油压低(<11.20Mpa开关量)联启备用泵
联锁停止:1)EH油箱油位低270mm (液位开关)联锁停止运行泵
&#61548;    EH油箱加热器
EH油温<21℃联锁启动,>50℃联锁停止
&#61548;    真空泵
    联锁启动条件:
1)运行真空泵跳闸,备用泵启动。
2)凝汽器真空低(80 KPa)备用真空泵自启。
&#61548;    凝结水泵
    联锁启动条件:
1)运行凝结水泵跳闸,备用泵启动。
2)凝结水母管压力低(小于0.9 MPa开关量)备用凝结泵自启。
3)凝汽器水位高(1030mm液位开关)报警,凝汽器水位高(1500mm液位开关)备用凝结水泵启动。
出口门联锁条件:
1)泵运行联开出口门,泵停止联关出口门。
&#61548;    低加疏水泵联锁
   联锁启动条件:
1)    运行低加疏水泵跳闸,备用泵自启动。
联锁保护:
1)#6低加水位高一值(500 mm模拟量)报警。
2)    #6低加水位高二值(600 mm模拟量)开启危急放水门,联启备用泵。
&#61548;    轴封风机
    运行轴封风机跳闸联锁启动备用轴封风机
&#61548;    抽汽逆止门
正常运行时应投入自动时,下列任一条件出现联关门
1)    发电机油开关跳闸
2)    主汽门全关
&#61548;    供热抽汽液动止回阀、快关阀、供热电动门、供热抽汽减温水调节门
正常运行时应投入自动时,下列任一条件出现联关门
3)    发电机油开关跳闸
4)    主汽门全关
&#61548;    旋转隔板
  下列任一条件满足时,旋转隔板全开
  1)电机油开关跳闸
  2)主汽门全关
&#61548;    低压缸喷水电动阀
  后缸排汽温度>80℃(开关)联开
  后缸排汽温度<65℃(开关)联关
&#61548;    A、B侧低旁入口隔离阀、低旁减压阀
1)    开允许条件:
   低旁减温水压力正常(不低0.6Mpa),且A 、B侧低压缸排汽压力正常,且凝汽器真空低于-50Kpa。
&#61548;    循环水泵:
   一、启动:
第一步:出口电动碟阀开至15%时,循环水泵联锁启动。
第二步:若运行泵事故跳闸联动备用泵时,遵循上述逻辑。
二、停止:
第一步:关出口电动碟阀至15%开度;
第二步:出口电动碟阀关至15%以下时,循环水泵联锁停止。
   三、本泵事故跳闸直接联关出口电动碟阀
四、循环水母管压力降至0.08 Mpa,联锁开启备用循环水泵。

锅炉侧DCS系统逻辑

&#61548;    MFT条件:
①.    炉膛全无火(每层四取三,再七取七);
②.    炉膛压力高高+1500Pa(三取二压力开关);
③.    炉膛压力低低-1300 Pa(三取二压力开关);
④.    汽包水位高高高(变送器>250mm三取二);
⑤.    汽包水位低低低(变送器<-250mm三取二);
⑥.    燃料中断(16台给粉机全停且燃油快关阀或角油阀关闭);
⑦.    送风机全停;
⑧.    引风机全停;
⑨.    手动MFT(双按钮同时按下);
⑩.    两台给水泵全停;
&#9322;.    两台火检冷却风机全停,延时15min;
&#9323;.    汽机跳闸,且主汽流量≥60t/h。
&#61548;    MFT动作后停止设备:
①.    两台排粉风机;
②.    两台磨煤机;
③.    两台给煤机;
④.    16台给粉机;
⑤.    燃油快关阀;
⑥.    所有角油阀。
&#61548;    OFT动作条件:
   所有油火检检测无火
   OFT动作设备:关闭燃油快关阀、各油角阀
&#61548;    引风机停条件:
①.A、B空预器全停且锅炉联锁投入;
②. 液力偶合器油压≤0.05Mpa;
   注:停引风机同时勺管关到零且入口门全关,在运行过程中,任一引风机跳,关相应侧送风机勺管到零且其出口门全关(联锁开关投入)。
&#61548;    引风机启动条件:
①.    勺管开度≤5%;
②.    引风机入口门全关;
③.    油箱油温≥5℃;
&#61548;    送风机全停条件:
①.    引风机全停且锅炉联锁投入;
②    液力偶合器油压≤0.05Mpa;
注:停送风机同时勺管关到零且出口门全关,在运行过程中,任一送风机跳,关相应侧引风机勺管到零,且其入口门全关(联锁开关投入)。
&#61548;    送风机启动条件:
①    勺管开度≤5%;
②    送风机出口门全关。
&#61548;    排粉机全停条件:
   ①MFT;
   ②送风机全停(锅炉大联锁投入)。
&#61548;    排粉机启动条件:
   排粉机对应入口门关,对应四个三次风门全开。
   注:启动排粉机后,联锁关闭对应三次风冷却风门,排粉机停止时关闭对应入口门,且联锁开启对应三次风冷却风门。
&#61548;    给煤机停止条件:
   ①MFT
   ②磨煤机停(制粉系统联锁开关投入)
&#61548;    磨煤机停条件:
①.    MFT;
②.    PLC故障跳闸信号(包含磨煤机润滑油压低低0.05MPa信号和油温大于45℃信号);
③.    相应的排粉机停(制粉系统联锁开关投入);
④.    瓦温>50℃(瓦温联锁开关投入);
⑤.    磨煤机减速机油压低(0.05Mpa,现场的压力开关信号)。
&#61548;    磨煤机启动条件:
①.    磨煤机PLC可启动信号;
②.    磨煤机减速机润滑油压≥0.07MPa(现场的压力开关信号)。
&#61548;    磨煤机的风门连锁
①    磨煤机停对应热风门全关,冷风门全开;
②    磨煤机出口温度高至95℃, 对应冷风门全开。
&#61548;    火检冷却风机
①    两台互为联锁;
②    冷却风压低1.5KPa启动另一台。
&#61548;    炉膛吹扫条件:
①.    燃料中断(粉燃料中断、油燃料中断);
②.任一对送、引风机运行;
③.两台空预器运行;
④.无MFT指令;
⑤.全炉膛无火。
&#61548;    点火条件:
①.    火检冷却风正常;
②.    油压正常;
③.    吹扫完成;
④.    角油阀全关;
⑤.    任一送、引风机运行;
⑥.    两台空预器运行;
⑦.    10分钟内点火不成功,重新吹扫。
&#61548;    过热蒸汽减温水总门:
MFT动作后过热蒸汽减温水总门超弛关,且各调整门前电动截止门及一级减温旁路电动门联关。
&#61548;    再热蒸汽减温水总门:
MFT动作后再热蒸汽减温水总门超弛关,且各调整门前电动截止门联关。
&#61548;    给粉机启动条件:
①    相应一次风小风门开度≥90%;
②    一次风总风压≥1.5KPa。
&#61548;    给粉机电源跳闸条件:
    ①MFT动作后,跳给粉机总电源;
    ②手动MFT时,跳给粉机总电源。
&#61548;    空预器入口烟气挡板:
  ①同侧空预器停止且另侧空预器运行时延时60s联锁关(联锁开关投入时);
  ②同侧空预器运行联锁开(联锁开关投入时)。
&#61548;    汽包事故放水电动门:
  ①汽包水位高一值(+150mm)时,自动同时打开事故放水一、二次电动门(自动投入时)。
  ②汽包水位正常值(0mm)时,自动同时关闭事故放水一、二次电动门(自动投入时)。
&#61548;    过热蒸汽出口集汽联箱向空排汽门:
  ①主汽压力到14.2MPa时,自动打开(自动投入时)。
  ②主汽压力到13.5MPa时,自动关闭(自动投入时)。
&#61548;    再热蒸汽出口集汽联箱向空排汽门:
  ①再热蒸汽出口压力到4.2MPa时,自动打开(自动投入时)。
  ②再热蒸汽出口压力到4.05MPa时,自动关闭(自动投入时)。
&#61548;    燃油泵:
  ①燃油母管压力低至1.5MPa,备用泵自启(联锁投入时)。
  ②运行燃油泵故障跳闸,备用泵自启(联锁投入时)。
注:三台燃油泵联锁开关分别投切。
&#61548;    锅炉大联锁:
  ①两台空预器主、辅电机全停,延时60s,引风机、送风机、排粉机、给煤机、磨煤机、给粉机联锁跳闸,燃油快关阀、各油角阀联锁关闭。
  ②两台引风机全停,送风机、排粉机、给煤机、磨煤机、给粉机联锁跳闸,燃油快关阀、各油角阀联锁关闭。
  ③两台送风机全停,排粉机、给煤机、磨煤机、给粉机联锁跳闸,燃油快关阀、各油角阀联锁关闭。
  ④单台空预器、引风机、送风机停止,锅炉大联锁不动作。
&#61548;    机电炉大联锁:
    ①汽机跳闸,主汽门关闭信号联锁锅炉MFT动作、并跳开发电机出口断路器;
    ②锅炉MFT动作,ETS动作,联关汽机主汽门,主汽门关闭信号联跳发电机出口断路器;
    ③发电机主保护(差动保护)动作,ETS动作,联关汽机主汽门,主汽门关闭信号联锁锅炉MFT动作。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部