scqzhang 发布于2007-1-22 09:53 85 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
mijiuxing 发表于 2007-2-24 17:13:26
我想请教一下,我厂一台风机用了2年后,原来的电机拖不动了(过电流跳闸),换了新电机也不行,后来换了一台大一号的电机
回复

使用道具 举报

zhangcj48 发表于 2007-4-1 22:43:47
风机效率降低,拆检吧
回复

使用道具 举报

学长今搞创新 发表于 2007-4-2 08:19:47
对头,因该拆检,检查各个部位的间隙是否偏大,除尘等!
回复

使用道具 举报

yjf11230301 发表于 2007-4-2 09:01:22
11楼的实例我也遇到过,换了电机不能解决问题。原来是在进风管通过一建筑物内锈蚀损坏,导致风机的排量增大使电机过载达25%。更换新管后问题解决。
回复

使用道具 举报

thankfyc 发表于 2007-5-12 06:41:08
micro75你好!
    我也是贵阳的,有同样问题,不知可以向你当面请教,可以告知联系方式,
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-5-15 17:33:24
原帖由 风云学者 发表 micro75你好!
我也是贵阳的,有同样问题,不知可以向你当面请教,可以告知联系方式,


可以交流交流, tel:4893722