现场问题:离心风机运行,负压满足不了要求可能是什么问题?
回复

使用道具 举报

已有15人评论

happypeter 发表于 2007-1-22 10:08:17
有几个问题可以引起负压不足: 1 风机风量小,排压不够。 2 分支管路布置有问题, 3 引风管路太长,损耗大。
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-1-22 13:57:27
系统运行初期都能满足负压使用要求,同样的管路同样的布置.

风机参数:全压:3010Pa,风量25038m3/h,功率:37KW,两台,一备一用;

在风机进风口机械压力表显示-3500Pa.但负压使用点压力只有-1200Pa,电流:40A
两台风机并联开启时负压点有-2100Pa
回复

使用道具 举报

happypeter 发表于 2007-1-22 14:14:44
如果是系统运行初期都能满足负压使用要求,现在的问题应该是除尘器和风机叶轮的问题,除尘器布袋阻力过大,风机叶轮附灰过大。
回复

使用道具 举报

yhf0533 发表于 2007-1-22 14:21:05
1、要确保风机工作的风量Q足够,并正常工作。
2、设计使用的风速与管路断面要适当,否则可能经过沿途损耗负压就不够了。
回复

使用道具 举报

xiaojian1129 发表于 2007-1-23 09:31:54
请问正常运行时候在风机进风口机械压力表显示为-3500Pa吗?如果小于此值则说明压力表的下游有堵塞现象,造成工作点的风压不够!
如果大于此值则说明风机出现问题了,可能是叶片磨损,粘灰过多,或是电机转速下降了!
如果是与-3500PA差不多,则是压力表的下游有漏气现象!

给个建议:最好在通道中多装个压力表,这样容易检查维修!
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-1-23 17:36:21
拆开风机检查发现,叶轮附着物太多,更换叶轮后正常.谢谢各位.
回复

使用道具 举报

ggxin2106 发表于 2007-2-8 17:35:13
一般造成风机压力不足的原因大部分时候是因为:管道问题(堵塞或漏风)此外就是风机出了问题,可以通过测量风机驱动电机的电流的大小来衡量。
回复

使用道具 举报

scqzhang 发表于 2007-2-9 12:12:06
可是如何通过测量风机驱动电机的电流的大小来判断?有什么标准或计算公式没有?。
回复

使用道具 举报

819769480 发表于 2007-2-13 22:03:26
用钳行表测相电流,~~看电流的波动大不大
一般都是8楼说的原因~你们可以试着把叶轮改大