+发表新主题
wellonpd 发布于2007-2-1 18:35 25 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
哪位仁兄可否告知断路器有没有交流、直流之分?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

wellonpd 发表于 2007-2-1 19:42:52
怎么没有高手来帮我解决疑惑呢!!!
回复

使用道具 举报

xumin70 发表于 2007-2-1 21:05:32
有!
交流断路器是利用电流过零点来熄灭电弧的! 而直流电流不存在过零点。所以一般的交流断路器不能用来开断等额定数值的直流电流
直流断路器是从功能和结构上实现直流电弧的开断的,比较复杂!
回复

使用道具 举报

lingting5210 发表于 2007-2-2 13:32:57
断路器大多用交流电路中,在高压的如:DW8-35、SW10-35、ZW-10系列;CN5-10、LN2-10。低压的是如:C45N、TH、3VE、DZX19、DZ20、TO、TG、H、ME、AH等系列。用在直流电路中的是直流快速断路器,有电磁保持式和电磁感应斥力式两种,都是单极的,动作方向有正极性、负极性、无极性三类。
回复

使用道具 举报

songlei123 发表于 2007-2-6 11:02:47
以前对直流断路器没有了解,今天有了一定的了解!
回复

使用道具 举报

zrm0806 发表于 2007-2-7 11:07:32
领教了!!!!!!!
回复

使用道具 举报

liuxc0533 发表于 2007-2-9 14:23:05
断路器是有交流和直流之分的,区分就在于灭弧的方式上,交流断路器是利用电流过零点来灭弧的! 直流电流不存在过零点,因此交流断路器是不能用在直流上的.直流断路器是从功能和结构上来实现灭弧的.
回复

使用道具 举报

lane_tlw 发表于 2007-2-9 17:06:13
tulipd88老大回答的太专业了。看来是业内人士。支持一下。
回复

使用道具 举报

jane_002 发表于 2007-2-10 16:12:47
电接触理论现在明白的人很少
回复

使用道具 举报

樱花路 发表于 2007-2-13 09:17:55
直流灭弧比较困难
回复

使用道具 举报