casenfeng 发布于2007-2-14 16:14 54 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
15KW电机需要星角启动吗?[p:5]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

w初学者 发表于 2007-2-14 17:03:27
一定要的.不然电网受不了.
回复

使用道具 举报

1983cad 发表于 2007-2-14 17:46:42
我认为是要看电网容量的。
电网容量足够大时,或许可以直接启动;否则还是星-三角启动比较安全。
在电动机需要频繁启动的情况下,要保持电网平稳、电力高质量,用电抗器多级启动也是好对策。
回复

使用道具 举报

kingjo 发表于 2007-2-14 17:53:43
不需要吧,如果是工厂内部都有变压稳压器,及对外电网不会有多大的影响.
回复

使用道具 举报

wlj19811 发表于 2007-2-14 21:30:21
楼上的朋友,我不同意你的看法!
一个公司,除非是大的公司变压器在30kw以上,我们公司的才15KW!
也就是说,当你这台设备运转时,其他设备都不要用了~~~不合理!
所以必须星角启动  谢谢
回复

使用道具 举报

summitsea 发表于 2007-2-14 22:40:14
引用第4楼water_gqs2007-02-14 21:30发表的:
楼上的朋友,我不同意你的看法!
一个公司,除非是大的公司变压器在30kw以上,我们公司的才15KW!
也就是说,当你这台设备运转时,其他设备都不要用了~~~不合理!
所以必须星角启动  谢谢

30KW? 一般的单独安装的变压器没有这么小容量的吧,向电力部门申请一个小变压器是很费劲的,几十千瓦是不值得的,我估计一般都要200个千瓦以上才会给你单独装一个变压器
在从事制造业的工厂里,设备加起来要几百千瓦甚至几千千瓦,都要先架设高压线到工厂附近,然后再进入变压器;这样的工厂里十几个千瓦的电机都要降压启动的话,工厂就不用干活了。
如果是在城市或者周边的小工厂或者小公司,没有单独的变压器,使用民用电的话,启动时可能会有些问题;
电机正常运转时电流远低于启动电流,因此,启动后压降就很小了,除非电网的容量太小了;因此不至于电机一运转,其他设备就都不能用了。
我经历的一般的工厂,都要求30千瓦以上电机需要考虑启动方式,不知道国标里怎样规定的。
回复

使用道具 举报

summitsea 发表于 2007-2-14 22:43:03
补充一句,很多工厂的变压器在空载或者负载低时,电压都是高于380V的,有余量的。
回复

使用道具 举报

funsunchen 发表于 2007-2-14 23:54:15
没有规定一定要多大功率必须用星三角启动,主要看启动电流和你的电源的容量。直接启动时的最大启动电流为额定电流的4-7倍;星角启动为3~5倍左右;软启动(降压启动)也要达到2.5倍左右。
一般来讲,11kW以上电机采用星三角启动(不少电工书这样推荐)。
回复

使用道具 举报

casenfeng 发表于 2007-2-15 08:32:12
谢谢大家的建议,我的设备用在轧钢厂,看来直接启动就可以了啊,再请教一下,交流接触器需要什么型号的?
回复

使用道具 举报

cheng5531 发表于 2007-2-15 08:48:54
在思钢厂工作,根本不用考虑什么星三角启动方式,直接启动。15Kw什么概念?随便一个工厂的空压机的功率就会比它大。
回复