追风健 发布于2007-3-9 11:09 35 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我厂的数控车FANUC   0TD系统,内存的PLC程序丢失,又无法找到PLC程序的文字资料,求教有什么方法挽救该机床?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

anruoy 发表于 2007-3-9 11:13:45
您知道PLC的型号吗?如知道的话,可以和我联系,一起想想办法.
论坛上一时半会儿说不清.
回复

使用道具 举报

追风健 发表于 2007-3-9 11:36:46
感谢!
但目前还拿不准PLC的型号.不过前几天沈阳一机床李工寄来了一份梯形图,显示为L型.但该梯形图输入点定义与我厂设备的定义不同,肯定不是我厂这台设备的.
回复

使用道具 举报

anruoy 发表于 2007-3-9 15:15:57
如果沈阳方面不好解决,在北京可以和我联系(也可以通过社区找到我).
回复

使用道具 举报

xiaojuan 发表于 2007-3-9 15:49:16
热心人哇,
看了感动
回复

使用道具 举报

追风健 发表于 2007-3-10 12:13:53
谢谢对我们难题的支持和关心!但不知我们需要做哪些准备?
回复

使用道具 举报

追风健 发表于 2007-3-10 12:24:23
你曾经发帖的"典型数控车PC梯形图"不知是什么型号机床的?
回复

使用道具 举报

anruoy 发表于 2007-3-12 10:45:16
第一.只需要将您的机床的PLC芯片送到我这里就可以啦,其它的您不需要做任何准备.
第二.我发帖的是一台进口车床,自己编的PLC.是经过实际检验的,但是没有经过仔细推敲.
另外,我的个人资料上有邮箱地址.请在那里联系.
回复

使用道具 举报

追风健 发表于 2007-3-13 19:22:53
对不起,没能在你的个人资料里找到你的邮箱地址.还有一点不明白,我们毕竟是一台旧机床,难道你不需要知道现在的I/O地址吗?
回复

使用道具 举报

anruoy 发表于 2007-3-14 08:20:26
    <li dir=ltr>当然,有现成的资料则多多益善;没有任何资料,也是可以想办法的.
    <li dir=ltr>通过分析PLC,一样可以得出正确的I/O地址.
    <li dir=ltr>
    <li dir=ltr>这些东西没有什么希奇的,你做的多了,自然也就明白了.
    <li dir=ltr>我只是提供一些建议,因为做这个工作,还需要一些其他的技术手段.
    <li dir=ltr>
  • 我的邮箱地址:fanuc_zgj@126.com.
回复

使用道具 举报