我们要在设备内壁喷铝处理,一般喷铝厚度选择多少比较合适啊,有没有相关标准提供?多谢了
回复

使用道具 举报

已有4人评论

jxww2017 发表于 2007-3-26 12:02:05
楼上的,我查了下,一般用于支座喷铝0.2mm左右
回复

使用道具 举报

l123sb 发表于 2007-3-26 12:22:08
参考GB/T9793-1997和GB/T 19355-2003
回复

使用道具 举报

jiejiefuer 发表于 2007-3-26 22:53:57
内同喷铝,听听
回复

使用道具 举报

xukongqi 发表于 2007-9-25 09:20:01
一般0.2mm即可,请参照GB/T9793