+发表新主题
dgtlx 发布于2007-3-17 19:02 79 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
锅炉水压实验是指什么?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

wangpenghe1 发表于 2007-3-17 20:01:04
锅炉全部安装好后,没有点火前先作一次耐压试验及密封检验,如果全部合格,就可以点火生气试用,再检验合格就可以正式投入使用了。水压试验是把锅炉所有进出口全部封闭,只要留一个进水口和压力机连接,凭经验只要达到锅炉额定压力的2倍,保持24小时压力不减,锅炉各部无滤水现象就可以了。
回复

使用道具 举报

wudongjiang 发表于 2007-3-18 09:04:33
上一位说得很全面。
to xiantan:应该是水压试验,不是水压实验。水压试验主要是对锅炉焊口进行强度试验。
回复

使用道具 举报

andy_1021 发表于 2007-4-26 15:00:10
水压试验包括耐压试验及严密性试验
回复

使用道具 举报

鱼爱读书 发表于 2007-4-26 15:56:18
水压试验包括耐压试验及严密性试验
回复

使用道具 举报

lcy1984 发表于 2007-4-30 12:25:51
一楼说的试验压力为额定压力的2倍值得商榷,从《蒸规》上来说根据锅炉工作压力的不同的试验压力也是不同的,《蒸规》第207 条水压试验压力应符合表10-1 的规定。
表10-1 水压试验压力
名称锅筒(锅壳)                  工作压力p                                  试验压力
锅炉本体              <0.8Mpa                                     1.5p 但不小于0.2Mpa
锅炉本体              0.8~1.6Mpa                              P+0.4Mpa
锅炉本体              >1.6Mpa                                     1.25p
过热器                任何压力                   与锅炉本体试验压力相同
可分式省煤器          任何压力                   1.25p+0.5MPa
再热器的试验压力为1.5p1(p1 为再热器的工作压力)。直流锅炉本体的水压试
再有保压24小时也是值得不妥的,《蒸规》第208 条规定
锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应暂
停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应试验压力下
保持20 分钟,然后降到工作压力进行检查。检查期间压力应保持不变。
回复

使用道具 举报

klz1984 发表于 2007-4-30 13:38:28
焊缝强度和密封性对锅炉是很重要的。我觉得耐压性更重要一些。
回复

使用道具 举报

桑梓情 发表于 2007-4-30 14:05:26
一般锅炉都是保压20分钟,24小时是试运行
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册