管道及设备防腐施工方案


管道及设备防腐施工方案
1  范围
    本工艺标准适用于室内外管道、设备和容器的防腐工程。
2  施工准备
    2.1  材料要求:
    2.1.1  防锈漆、面漆、沥青等应有出厂合格证。
    2.1.2  稀释剂:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。
    2.1.3  其它材料:高岭土、七级石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃丝布、矿棉
纸、油毡、牛皮纸、塑料布等。
    2.2  主要机具:
    2.2.1  机具:喷枪:空压机、金钢砂轮、除锈机等。
    2.2.2  工具:刮刀、锉刀、钢丝刷、砂布、砂纸、刷子、棉丝、沥青锅等。
    2.3  作业条件:
    2.3.1  有码放管材、设备、容器及进行腐操作的场地。
    2.3.2  施工环境温度在5℃以上,且通风良好,无煤烟、灰尘及水汽等。气温
在5℃以下施工要采取冬施措施。
3  操作工艺
    3.1  工艺流程:
        管道、设备及容器清理、除锈        →        管道、设备及容器防腐刷油               
        
    3.2  管道、设备及容器清理、除锈:
    3.2.1  人工除锈:
    用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将管
道、设备及容器表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。
    3.2.2  机械除锈:
    先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉。然后一人在除锈机前,一人
在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,
用棉丝再擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。
    3.3  管道、设备及容器防腐刷油:
    3.3.1  管道、设备及容器阀门,一般按设计要求进行防腐刷油,当设计无要
求时,应按下列规定进行:
    3.3.1.1  明装管道、设备及容器必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面
漆。如有保温和防结露要求应刷两道防锈漆。
    3.3.1.2  暗装管道、设备及容器刷两道防锈漆,第二道防锈漆必须待第一道
漆干透后再刷。且防锈漆稠度要适宜。
    3.3.1.3  埋地管道做防腐层时,其外壁防腐层的做法可按表1-39的规定进行。
    当冬季施工时,宜用橡胶溶剂油或航空汽油溶化30甲或30乙石油沥青。其重量
比:沥青∶汽油=1∶2。
    3.3.2  防腐涂漆的方法有两种:
    3.3.2.1  手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并
保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。
    3.3.2.2  机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,
喷嘴与喷漆面应相距250~350mm,喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为40
0mm左右。喷涂时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10~18m/min,喷漆使用的压
缩空气压力为0.2~0.4MPa。
    3.3.3  埋地管道的防腐:
    埋地管道的防腐层主要由冷底子油、石油沥青玛帝脂、防水卷材及牛皮纸等组
成。
    3.3.3.1  冷底子油的成分见表1-40。
                                管道防腐层种类                      表1-
39
防腐层层次 (从金属表面起)        正常防腐层        加强防腐层        特加强防腐层        
1 2 3 4 5 6 7 防腐层厚度不小于 (mm) 厚度允许偏差 (mm)        冷底子油 沥青涂层
外包保护层     3 -0.3        冷底子油 沥青涂层 加强包扎层 (封闭层) 沥青涂层 外
包保护层   6 -0.5        冷底子油 沥青涂层 加强保护层 (封闭层) 沥青涂层 加强包
扎层 (封闭层) 沥青涂层 外包保护层 9 -0.5        
  注:        1. 2. 3. 4. 5.        用玻璃丝布做加强包扎层,须涂一道冷底子油封闭层;
做防腐内包扎层,接头搭接长度为30~50mm,外包保护层,搭接长度为10~20mm;
未连接的接口或施工中断处,应作成每层收缩为80~100mm的阶梯式接茬; 涂刷
防腐冷底子油应均匀一致,厚度一般为0.1~0.15mm; 冷底子油的重量配合比:沥
青∶汽油=1∶2.25。        

                                冷底子油的成分                      表1-
40
使  用  条  件        沥青∶汽油 (重量比)        沥青∶汽油 (体积比)        
气温在+5℃以上 气温在+5℃以下        1∶2.25~2.5 1∶2        1∶3 1∶2.5        

    调制冷底子油的沥青,是牌号为30号甲建筑石油沥青。熬制前,将沥青打成1.
5kg以下的小块,放入干净的沥青锅中,逐步升温和搅拌,并使温度保持在180~20
0℃范围内(最高不超过220℃),一般应在这种温度下熬制1.5~2.5小时,直到不
产生汽泡,即表示脱水完毕。按配合比将冷却至100~120℃的脱水沥青缓缓倒入计
量好的无铅汽油中,并不断搅拌至完全均匀混合为止。
    在清理管道表面后24小时内刷冷底子油,涂层应均匀,厚度为0.1~0.15mm。
    3.3.3.2  沥青玛帝脂的配合比:沥青∶高岭土=3∶1。
    沥青应采用30号甲建筑石油沥青或30甲与10号建筑石油沥青的混合物。将温度
在180~200℃的脱水沥青逐渐加入干燥并预热到120~140℃的高岭土中,不断搅拌,
使其混合均匀。然后测定沥青玛帝脂的软化点、延伸度、针入度等三项技术指标,
达到表1-41中的规定时为合格。
    涂沫沥青玛帝脂时,其温度应保持在160~180℃,施工气温高于30℃时,温度
可降低到150℃。热沥青玛帝脂应涂在干燥清洁的冷底子油层上,涂层要均匀。最
内层沥青玛帝脂如用人工或半机械化涂沫时,应分成二层,每层各厚1.5~2mm。
    3.3.3.3  防水卷材一般采用矿棉纸油毡或浸有冷底子油的玻璃网布,呈螺旋
形缠包在热沥青玛帝脂层上,每圈之间允许有不大于5mm的缝隙或搭边,前后两卷
材的搭接长度为80~100mm,并用热沥青玛帝脂将接头粘合。
                              沥青玛帝脂技术指标                    表1-
41
施工气温 (℃)        输送介质温度 (℃)        软化点 (环球法) (℃)        延伸度 (+25℃) (cm)
        针入度 (0.1mm)        
-25~+5         -25~+25 +25~+56 +56~+70        +56~+75 +80~+90 +85~+90        3~4 2~
3 2~3        ?25~35 20~25        
+5~+30         -25~+25 +25~+56 +56~+70        +70~+80 +80~+90 +90~+95        2.5~3.5
2~3 1.5~2.5        15~25 10~20 10~20        
+30以上         -25~+25 +25~+56 +56~+70        +80~+90 +90~+95 +90~+95        2~3 1.5
~2.5 1.5~2.5        ?10~20 10~20        

    3.3.3.4  缠包牛皮纸时,每圈之间应有15~20mm搭边,前后两卷的搭接长度
不得小于100mm,接头用热沥青玛帝脂或冷底子油粘合。牛皮纸也可用聚氯乙烯塑
料布或没有冷底子油的玻璃网布带代替。
    3.3.3.5  制作特强防腐层时,两道防水卷材的缠绕方向宜相反。
    3.3.3.6  已做了防腐层的管子在吊运时,应采用软吊带或不损坏防腐层的绳
索,以免损坏防腐层。管子下沟前,要清理管沟,使沟底平整,无石块、砖瓦或其
它杂物。上层如很硬时,应先在沟底铺垫100mm松软细土,管子下沟后,不许用撬
杠移管,更不得直接推管下沟。
    3.3.3.7  防腐层上的一切缺陷,不合格处以及检查和下沟时弄坏的部位,都
应在管沟回填前修补好,回填时,宜先用人工回填一层细土,埋过管顶,然后再用
人工或机械回填。
4  质量标准
    4.1  保证项目:
    4.1.1  埋地管道的防腐层应符合以下规定:
    材质和结构符合设计要求和施工规范规定。卷材与管道以及各层卷材间粘贴牢
固,表面平整,无皱折、空鼓、滑移和封口不严等缺陷。
    检验方法:观察或切开防腐层检查。
    4.1.2  管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:
    油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚
度均匀,色泽一致,无流坠及污染现象。
    检验方法:观察检查。
5  成品保护
    5.1  已做好防腐层的管道及设备之间要隔开,不得粘连,以免破坏防腐层。
    5.2  刷油前先清理好周围环境,防止尘土飞扬,保持清洁,如遇大风、雨、
雾、雪不得露天作业。
    5.3   涂漆的管道、设备及容器,漆层在干燥过程中应防止冻结、撞击、震动
和温度剧烈变化。
6  应注意的质量问题
    6.1  管材表面脱皮、返锈。主要原因是管材除锈不净。
    6.2  管材、设备及容器表面油漆不均匀,有流坠或有漏涂现象,主要是刷子
沾油漆太多和刷油不认真。
7  应具备的质量记录
    7.1  防锈漆、面漆、沥青豚稀释剂等材料应有出厂合格证。
    7.2  应有进场的验收记录。
    7.3  管道及设备防腐前的预检记录。
    7.4  完工后的验收记录
回复

使用道具 举报

已有2人评论

vinv 发表于 2007-6-22 10:07:25
管道及设备防腐施工方案
回复

使用道具 举报

lizhang618 发表于 2007-6-22 10:42:58
楼主的防腐知识很详细,向楼主致敬
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部