跳转到指定楼层
线长≤1000mm(1米)。
电压≤5V(5个伏特)。
电流基本为横流,≤10A。(10个安培)。
导线用的是铁氟龙导线,目前用的是2个平方毫米的,没有任何问题。

但是我想将线径降下来,一是可以降低成本,二是可以是线束更加柔软(这条非常关键,我总共有30根此类导线扎在一起。)
网上查的资料是28A以下时可以按照10A/平方毫米,来计算,而且是绝对安全的(这是网上的话,连接我给忘记了)。
如果按照这句话来考虑,我岂不是可以将线径搞成1个平方毫米的?但是考虑到将来的升级的可能,准备改为1.5个平方。我有几个疑问:

1.我的使用条件下,如果电压改为96V,载流量会有影响吗?(电流是一样的≤10A,这里就是涉及到我用那个公式的问题,是I*I*R;还是U*U/R,在下不是搞电的,但是倾向于第一个公式,即载流量跟电压关系不大,主要取决于过路的电流大小)。
2.载流量能否按照1.5平方,甚至是1平方来计算?因为我这里实验基本无法做,所以只有请教大家了。(当然最好是直接做实验,测试温度)。
3.其他参考信息:我们这个应用不怕损耗,即使99%的损耗也不怕,但是我们不能允许线路发热,常温下(25℃)的温升不能超过15℃,工作时间很长,≤3个小时/每次,累计需要0.5万次才算合格。
4.以上的数字和单位都没有错。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

nieqianxin 发表于 2025-9-7 19:42:40
我想到一点,U*U/R,中电压是指  导线端的电压,这样,就好理解了。
回复

使用道具 举报

nieqianxin 发表于 2025-9-7 19:50:49
是铜线。。。。。。。。。。
回复

使用道具 举报

yeweilong 发表于 2025-9-9 16:35:39
电压不会有影响,在这电流下一般1个的足够了,考虑微电阻原因,可适当放宽。
回复

使用道具 举报

zxagg 发表于 2025-9-10 13:02:25
T2的过电流能力是5-8倍的截面积,你这个对温升要求很严格,不建议按10倍算,做过实验,大电流200A情况下,20平方毫米的铜排在热平衡时温升比20平方毫米的高20℃,而且是在40min内就差不多到热平衡点了