自己整理的“常用低压电器”知识,愿与朋友们分享。

常用低压电器
低压电器是指工作在交流1000V或直流1200V及以下电路中,起通断、保护、控制、调节或转换作用的电器。
(一)    熔断器
1,    常用熔断器
(1)    瓷插式熔断器  用于无振动场所。
(2)    螺旋式熔断器  用于有振动场所,如在机床配线中做短路保护。
(3)    快速熔断器   主要用于半导体整流元件或半导体整流装置的短路保护。
2,    熔断器的选用注意事项
(1)    熔断器的类型选择:根据线路要求和现场条件选择。
(2)    熔断器额度电压的选择:其额度电压应大于或等于线路的工作电压。
(3)    熔断器额度电流的选择:其额度电流必须大于或等于所装熔体的额度电流。
(4)    熔体的额度电流的选择:
a ,负载电流比较平稳(如电热设备或照明线路)时,熔体额度电流应等于或稍大于
电路的正常工作电流。
b ,保护一台电动机时,熔体额度电流应选该电动机额度电流的1.5~2.5倍。
c ,保护多台电动机时,熔体额度电流应该选功率最大的一台电动机的额度电流的
1.5~2.5倍,再加上其他电动机额度电流的总和。
3,熔断器的使用和维护注意事项
(1)熔体熔断后,应首先查明故障原因,确定是短路还是严重过载。若熔体只有一
两处熔断(瓷插式熔断器常在熔丝的两个连接端附近),熔座内无烧焦现象,也无大量的熔体蒸发物附在管壁上,则说明是因过载而熔断,否则是短路现象引起熔体熔断。
(2)更换熔体时必须断开电源,绝对不可以在负荷未断开时带电换熔体,以免被电
弧烧伤。
(3)运行中应经常检查熔断器,及时发现缺项故障,查找原因,更换熔体。
(4)螺旋式熔断器的下接线板的接线端应装在上方与电源端相连;连接金属螺旋壳
体的接线端应装于下方,并与负载相连。
(二)刀开关
又称闸刀开关,最常用的是瓷底胶盖闸刀开关。使用和维护应注意:
(1)    刀开关安装时,手柄要向上为合闸位置,不得倒装或平装。
(2)    接线时,应将电源线接在上端,负载接在下端。
(3)    不宜带重负载接通或分断电路,常用于照明电路,也可用于5.5KW以下
异步电动机不频繁地启动和停止控制。合闸和拉闸都要迅速,以利于迅速灭弧,减少刀片的灼伤。
    (三)组合开关
     又名转换开关,由动触片、静触片、方形转轴、手柄、凸轮等主要部分组成,是一种由多节触点组合而成的刀开关,其动、静触片分别叠装于数层绝缘壳内,当转动手柄时,每层的动触片随方形转轴一起转动,并使静触片插入相应的动触片中,使电路接通或断开。
   常用产品有HZ10系列,也有单极、双极和多极之分。可做交流50Hz ,380V和直流220V以下的电源引入开关、5KW以下电动机直接启动和正反转控制以及机床照明电路中的控制开关。控制电动机时,可选组合开关的额度电流为电动机额度电流的1.5倍。
   (四)自动开关
又称自动空气断路器或自动空气开关。接在电路中有过载、短路以及失压等保护作用。由三个基本部分组成:①触头和灭弧系统,用于接通和断开电路。②各种脱扣器,用于感受电路中出现故障时出现故障时各物理量的变化并将这种变化转换为推动脱扣机构的动作而切断电路。③操作机构和自由脱扣机构,用于电路的接通和与各脱扣器配合切断故障电路。
开关的主触头是靠操作机构手动或电动合闸的。①过电流脱扣器的线圈与主电路串联,当电路发生严重过载或短路时,过电流脱扣器的衔铁被吸合(正常的吸力不足以使衔铁吸和),带动杠杆机构使自由脱扣器动作,主触头断开。②热脱扣器的热元件与主电路串联,当电路过载时,热脱扣器的热元件产生的热量增加,双金属片受热向下弯曲幅度较平常增大,带动杠杆机构使自由脱扣器动作,主触头断开。③失压脱扣器线圈与电路并联,当电路失压时,失压脱扣器线圈失电而无吸力,衔铁便在弹簧作用下向上顶起,自由脱扣器动作,主触头断开。④分励脱扣器则为远距离控制分断电路之用。
常用产品有DZ系列,主要适用与配电开关板、控制电路、照明电路以及电动机和其他用电设备,兼做过载及短路保护装置。在选择自动开关时可根据需要选择部分或全部脱扣器进行保护,也可选择单极、两极或三极式产品。
(五)按钮
一种用于手动发出控制信号的低压电器,主要由按钮帽、复位弹簧、桥式触头和外壳等组成。通常做成复合式,即具有常闭触头和常开触头。当按下按钮帽时,桥形动触头向下移动,使常闭触头先行断开,常开触头随后闭合;松开按钮,桥形触头在复位弹簧作用下,各触头恢复原始状态。通常将按钮帽做成不同的颜色以示区别,其中有红、绿、黑、黄、蓝、白等,一般以红色表示停止,绿色表示启动。常用产品有LA系列。
(六)行程开关
又称限位开关或位置开关,是一种利用生产机械的某些运动部件来碰撞开关的操作机构而发出控制信号的一种低压电器。用于控制生产机械的运动方向、行程大小或位置保护。主要由操作机构、触头系统和外壳组成,有直动式、单轮旋转式和双轮旋转式。当生产机械的撞铁压到行程开关的操作机构(直动杠杆或滚轮)时,触头系统就要动作,其原理和按钮开关相似,当触头动作时,常闭触头断开,常开触头闭合。直动式和单轮旋转式可在撞铁移开后自动复位,而双轮旋转式却不能自动复位,只有在生产机械返回时,撞铁碰动另一滚轮时才能复位。
(七)漏电保护开关
  又称漏电断路器、漏电保护器、触电保安器,是用在低压配电线路中特别是中性点不接地的低压系统中作为接地故障保护,以防止人身间接触电事故,其实质就是一种附有漏电保护装置的自动开关。有电流动作型和电压动作型两类,最常用的为电流动作型。其由零序电流互感器、放大器和低压断路器(含脱扣器)等三部分组成。设备正常运行时,主电路三相电流向量和为零,因此零序电流互感器铁心中没有磁通,其二次侧没有输出电流。如果设备发生单项接地故障或有漏电时,此时主电路中三相电流向量和不为零,在互感器铁心中形成形成零序磁通,其二次侧就有输出电流,经放大器放大后,通入脱扣器,使断路器跳闸,从而切断故障电路,避免人员发生触电事故。除三相四线漏电保护开关和单相漏电保护开关必须把电源线路上的零线通过开关外,其余的漏电保护开关的安装和要求与DZ型自动开关相同。
  使用中还需注意:①使用漏电保护开关后,依旧必须进行可靠的保护接地。②新装漏电开关必须经过漏电保护动作实验。③对投入运行的漏电保护开关必须每月进行一次漏电保护动作实验,不能产生正确保护动作的应及时检修。
(八)接触器
接触器是一种用来频繁地接通或断开大电流电路的自动切换电器,主要用于控制电动机、电热设备、电容器组等,不仅能自动接通和断开电路,而且还具有低电压释放保护和实施远距离控制等优点。按照接触器主触头通过电流的种类不同,可分为交流接触器和直流接触器。这里只介绍交流接触器。交流接触器主要由电磁机构(含动、静铁心和线圈)、触头系统(含常开主触头、常开辅助触头、常闭辅助触头)和灭弧装置组成。当接触器线圈通电后,线圈电流产生磁场,使静铁心产生电磁吸力将动铁心(衔铁)吸合,衔铁带动触头系统中的桥形触头动作,使常闭辅助触头(又称动断辅助触头)先断开,常开主触头(又称动合主触头)和常开辅助触头(又称动合辅助触头)随后闭合,主电路被接通。当线圈断电(或电压不够)时,电磁吸力消失(或不足),衔铁在反作用弹簧力的作用下释放,各对触点复位,从而断开主电路。交流接触器触点分为主触点和辅助触点。主触点截面尺寸较大,设有灭弧装置,允许通过电流较大,所以接入主回路(与负载串联);辅助触点截面尺寸较小,不设灭弧装置,允许通过电流较小,通常接入控制回路。在选择接触器时,主要是它的额定电压、额定电流和电磁线圈额定电压的选择。一般情况下,接触器的额定电压和额定电流应大于或等于负载回路的额定电压和额定电流,电磁线圈的额定电压应与所接控制电路的电压相一致。
(九)中间继电器
在结构上是一个电压继电器,主要由线圈、铁心和触头等组成,其工作原理与交流接触器相同,但它的触头对数多,各对触头额度电流一样,动作灵敏。主要用途是:当其他继电器的触头对数或触头容量不够时,可借助中间继电器来扩大触头数或触头容量,起到中间转换作用,有时也可用中间继电器直接控制小容量电动机的启动和停止。选用中间继电器时,线圈额定电压必须与输入电压相符合,同时触头的额定容量、数量须满足电路的要求。
(十)热继电器
是利用热效应原理来工作的保护电器。由于电动机在实际运行中,常因负载过大、操作频繁或断相运行等情况使电动机的电流超过额定值,引起过热,导致绝缘损坏,使电机使用寿命大大缩短,甚至烧毁电动机,而熔断器通过这种过载电流一般不会立即熔断,甚至不熔断,所以要采用热继电器对长期运行的电动机进行过载保护。
热继电器主要由热元件、双金属片和触头三部分组成。热元件与保护的电动机定子绕组串接,触点接在控制电路中。当电动机正常运行时,热元件中通过正常的电动机工作电流,其产生的热量虽能使双金属片弯曲,但还不足以使继电器触头动作。当电动机过载时,流过热元件的电流增大,其产生的热量增加从而使双金属片弯曲程度增大,经过一段时间双金属片弯曲到推动导板带动机械装置的程度,使继电器触头分断,切断控制电路中接触器线圈中的电流,释放接触器主触头从而断开电动机的电源,达到过载保护的目的。
热继电器的选择主要根据电动机的额定电流来确定热继电器的型号及热元件的额定电流等级。对星形连接的电动机可选两元件和三元件结构式的,对三角形连接的电动机应选带断相保护的热继电器。热继电器的额度电流通常与电动机的额度电流相等。
(十 一)时间继电器
是一种利用电磁原理或机械动作原理实现触头延时接通或断开的自动控制电器。其种类很多,有电磁式、空气阻尼式、电动式和晶体管式等。常用的是空气阻尼式(或称气囊式)时间继电器,是利用空气阻尼原理获得延时的,它由电磁系统、触点系统和延时机构组成。电磁系统为直动双E型,触点系统是两个微动开关(包括两对瞬时动作触点和两对延时动作触点),延时机构采用气囊式阻尼器(包括空气室和传动机构)。它分为通电延时和断电延时两种方式,常由改变其安装位置来获得。
通电延时的主要动作特点是:线圈通电后瞬动触点立即动作延时触点要延时一段时间才动作。线圈失电时,所有触点立即复位。动作过程为:线圈通电,动铁心被吸下,瞬动触头立即动作(常闭触头即动断触头先断开,常开触头即动合触头随之闭合),而活塞杆在弹簧作用下向下移动,使与活塞相连的橡皮膜也向下移动,但受到进气孔进气速度的限制,这时橡皮膜上面形成空气稀薄的空间,与橡皮膜下面的空气形成压力差,对活塞的移动产生阻尼作用。空气进入气囊后,活塞才缓慢下移,带动杠杆动作,经过一段时间后,杠杆碰压微动开关,使延时触点动作(延时断开的动断触点先断开,延时闭合的动合触点随之闭合)。线圈断电后,动铁心在弹簧作用下复位,碰压活塞杆将活塞推向上方,空气室内的空气迅速从出气孔(单向阀)中排出,所有触点全部复位。旋动调节螺钉可调节进气孔的大小,从而达到调节延时长短的目的。
断电延时的主要特点是:线圈通电后触点全部瞬时动作,而在线圈断电后瞬动触点立即复位,延时触点要延时一段时间才能复位。动作过程为:线圈通电,下方的动铁心被吸合上移,通过推板碰压瞬动触头立即动作(动断触头先断开,动合触头随之闭合),同时推动活塞上移(此时空气室上方空气从出气孔迅速排出),使延时触头也立即动作(延时闭合的动断触点先断开,延时断开的动合触点随之闭合)此时无延时作用。线圈断电后,动铁心在弹簧作用下瞬时释放,通过推板使瞬动触点迅速复位,但活塞杆在弹簧和空气室各部分元件作用下缓慢下移复位,经过一段时间,延时触点复位。
选用时间继电器时,延时方式、延时触点和瞬动触点的数量、延时时间、线圈电压等方面应满足电路的要求。
(十二)速度继电器
是当转速达到规定值时动作的继电器。主要用做笼形异步电动机的反接制动控制,亦称反接制动继电器,由转子、定子和触头三部分组成,转子是一个圆柱形永久磁铁,定子是一个笼形空心圆环,由硅钢片叠成,并装有笼形绕组。转子的轴与被控电动机的轴相连。定子空套在转子上。当电动机转动时,速度继电器的转子随之转动,定子内的短路导体便切割磁场而感应电势并产生电流,进而产生转矩,定子便开始转动,当转到一定角度时,带动杠杆推动触点动作,使常闭触点先断开,常开触点随之闭合。当电动机转速低于某一值时,定子产生的转矩减小,触头在弹簧片作用下复位。
常用有JY1和JFZ0系列,一般速度继电器的动作转速为120r/min,触头的复位转速在100r/min以下。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

lixiyuan 发表于 2024-6-25 04:26:27
不错,很实用的入门教程。谢谢。
回复

使用道具 举报

ndht0918 发表于 2024-6-25 18:58:54