引发PT铁磁谐振原因:
只有“激发”,PT才会发生谐振,没有“激发”PT是不会发生谐振的。
1、过电压激发引发PT铁磁谐振
PT国标饱和拐点为1.9倍系统电压,当过电压大于1.9倍系统电压时,就有可能“激发”PT铁芯饱和而引发谐振。
如雷击过电压,避雷器直流1mA参考电压又大于1.9倍系统电压,避雷器动作残压更大于1.9倍系统电压,所以雷击可能引发PT铁磁谐振。
操作过电压(开断)如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
谐波过电压如大于大于1.9倍系统电压,也可能引发PT铁磁谐振。
2、系统对地电容储存的电荷泄放引发PT铁磁谐振
由于操作或系统发生故障,改变系统的运行状态,系统电容记忆的电荷通过PT泄放(中性点不接地系统只能通过PT泄放)也可能引发PT铁磁谐振。
如合空母线,变压器中性点等效对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振,所以电力系统运行规程规定合空母线时,先退出PT,然后在投入PT。
故障消失,相当于系统运行状态的改变,系统对地电容记忆的电荷通过PT泄放引发PT铁磁谐振。高电压技术教科书中说:PT铁磁谐振往往发生在故障消失后。 |
|