+发表新主题
wjyxt 发布于2007-5-11 12:38 39 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们的设备已发生了两次三相电缺相的故障,导致部分电动执行机构无法动作,请问,三相电缺陷的可能原因有哪些?该如何应对?多谢。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

ybs277 发表于 2007-5-11 19:26:56
有可能电源线插头松动
回复

使用道具 举报

gqr12 发表于 2007-9-2 22:25:50
你说的不是很清楚,是电网就缺还是单个的电机缺?
回复

使用道具 举报

su30 发表于 2007-9-2 22:30:49
原因很多:电源线,开关,接触器。。。。都有可能。
回复

使用道具 举报

sirius0831 发表于 2007-9-6 00:18:13
应该有一种传感器可以预警
回复

使用道具 举报

symfs 发表于 2007-9-6 09:34:02
电机缺相可以判断出来的,如果运行中某相断线,则另两相电流增大,转速下降,声音变的沉闷,振动增加、电机发热严重;

启动不起来。

原因可能有:电源缺相、电机内部端接线松动脱落、接触器或保险熔断或接触不良、热偶未能复位、绕组断线;