guanjing23 发布于2007-5-21 18:22 81 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我公司的设计师在设计时使用230V变频拖动380V电动机,这样就造成需要改变接法,星形改三角形,三角形改成星形.我想问的是:在电动机铭牌上没有明确的标出可以改变接法的时候,改变接法对电动机有何影响?比如说性能方面,绕组方面,等等.
回复

使用道具 举报

已有7人评论

deskcomputer 发表于 2007-5-29 14:37:56
应该还要连接上一个电容吧,在性能上会有动力不足的感觉,即相对的降低了电动机的性能;绕组方面,电机的温升要相对的高一些
回复

使用道具 举报

zwflsm 发表于 2007-5-31 16:21:31
我想不能吧,我以前在工地进行配电施工时,把火灾时采用星型、平时通风采用三角型的双速风机,直接采用三角形接法,通电后差一点就把双速风机给烧了。正确接法是通过星-三角型转换电路后才能接到电机上。
回复

使用道具 举报

baolinqiu 发表于 2007-5-31 22:40:07
三角形接法的电压会比星形接法的电压低。
回复

使用道具 举报

guanjing23 发表于 2007-6-1 12:24:47
我说的230V是三相的,从变频器出来的
回复

使用道具 举报

clarence.van 发表于 2007-7-10 16:04:59
电机绕组原来为星形连接的,若将其改为三角形连接,即可接到三相230V的变频器上正常使用。电机额定功率和额定转速均不变,额定电流为电机铭牌电流的√ ̄3倍(改接时,分清绕组首末端,按规定进行连接)。
    国产的三相异步电动机,容量在3kW以下的,出厂时一般采用星形接法。在这一范围内的电动机,可在改接绕组完成后,接入使用。但对4kW以上的电动机,出厂时原已采用三角形接法,在这种情况下,通常不宜使用到三相230V电源上(因电压太低)。
回复

使用道具 举报

231040132 发表于 2007-10-21 16:30:32
非常同意6楼的观点
回复

使用道具 举报

mnstar2011 发表于 2007-10-21 16:51:20
我感觉变频器的容量要大于电机的一到两个档,但是具体200v级的变频怎么控制400v级的电机还不知道
回复

使用道具 举报