ahtangsh 发布于2007-5-29 21:30 48 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
240平方毫米的低压电缆选用多大的铜鼻子(或者叫铜耳、接线鼻)?我选用240平方毫米的“国标镀锌铜耳”,被告知得选用300平方的--------这个找不到国家标准或相关规范,谁知道?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

liuyilin 发表于 2007-6-1 07:52:56
如果是铜电缆,就选240的。300的装电缆芯容易但不容易压紧,接触不良会过热。
回复

使用道具 举报

ahtangsh 发表于 2007-6-2 17:50:05
我找到了一本手册,上面有铜鼻图纸(DT),240的软电缆必须用300的铜鼻。其余的没讲
回复

使用道具 举报

xiaohe7958 发表于 2007-6-2 18:11:07
240的电缆当然用240的鼻子了. [s:15]
回复

使用道具 举报

zhangxing769 发表于 2007-6-13 13:58:09
240的电缆应该选用300的
回复

使用道具 举报

不穿袜子 发表于 2007-6-15 14:54:13
对的,240的应该 选用300的
回复

使用道具 举报

zxqnh 发表于 2007-8-5 14:30:38
关于接线鼻子的选择作为电缆的生产厂家我在这里给大家解释一下:240mm2的导体肯定是选用240mm2的接线鼻子这是没有任何错误的;
在以往的质量事故处理中我经常遇到使用单位说紧压圆形导体的外径偏小,用150mm2的鼻子可以用在240mm2的导体上,关于这一点我做如下解释:
1、根据GB/T 3956-1997《电缆的导体》中规定,电缆的导体可以分为紧压圆形、非紧压圆形,还有就低压电缆的紧压成型导体。除去紧压成型的导体不说,就紧压圆形和非紧压圆形的导体在外径上是有区别,所以严格来说紧压圆形和非紧压圆形的导体在接线鼻子的选取上是不能一样的;
2、就现在的技术,铜的材质不断在提高,电缆导体的加工工艺在不断的进步,而在标准中并没有明确说明导体的截面和外径的要求,而且只是对电缆导体的20度的直流电阻有明确的规定,所以厂家只要能满足直流电阻的规定,即可认为电缆导体没有任何问题。随着技术的不断进步,电缆导体的外径在不断的变小,这是科技发展的一个趋势和方向;
3、接线鼻子:之所以会出现150mm2的接线鼻子能用在240mm2的导体上,大家也要适当的考虑一下接线鼻子的质量。接线鼻子在外径相同的情况下,壁厚的大小直接决定了它的内径大小,还句话说也就是用在什么规格的导体上。
4、标准问题:电缆导体的标准也就是GB/T 3956-1997这个标准是1997年,而电缆导体接线鼻子的标准是哪一年的我记不清楚了,不过可以肯定是在GB/T 3956这个标准之前的,所以产品标准更新周期的滞后也是造成类似纠纷的一个原因。
我之所以就这个问题写了这么多,就是再次提醒广大的电缆使用用户,在发生以上现象时请不要一味地认为就是电缆的外径小或者电缆亏方等问题,也适当的考核一下电缆导体的接线鼻子的质量,也算是为民族产业做一份贡献吧!
回复

使用道具 举报

wyg20060515 发表于 2007-8-5 17:08:42
引用第8楼ccjzw于2007-08-05 14:30发表的  :
zhouxuzhen 发表于 2007-8-13 22:23:57
大家好,请教个问题.
我们客户用的是240平方的线缆.
但是我们的线鼻子是美国线规(AWG)的,请问我是选400kcmil还是500kcmil呢?
我们没有实物做试验,痛苦啊.400kcmil的要便宜好多,但是我又怕240平方的线插不进去.
求助啊!! [s:14]  [s:14]
回复

使用道具 举报

yswangys 发表于 2007-8-13 22:42:16
我经常用240的
回复

使用道具 举报