wellonpd 发布于2006-6-7 13:51 110 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
机制082 发表于 2006-7-27 21:48:19
一般可用电机功率*2来确定电流,1平方3A不准确,导线1平方可通过9A,2。5平方约20A,
回复

使用道具 举报

ndy186 发表于 2006-7-28 08:21:36
三相380伏电机电流估算:千瓦数乘以二(小功率电机电流要比估算值再稍大些,功率大些的估算值够用)

铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系口诀。
10下五,100上二,25、35,四、三界,70,95,两倍半。
穿管、温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
导线截面(平方毫米)的排列:
1  1.5  2.5  4 6  10  16  25  35  50  70  95  120  150  185
铝芯绝缘线的截面通常从2.5开始,铜芯绝缘线则从1开始;裸铝线从16开始,裸铜线则从10开始。
回复

使用道具 举报

panshuixing 发表于 2006-7-28 19:13:21
五楼说的之是常规方面的
其实还要考虑 电缆的敷设形式如 是埋地还是架空等等
还要考虑电缆的长度 以及电缆的芯子是多股还是单芯等 一系列的问题
回复

使用道具 举报

wujiangtao 发表于 2006-7-29 08:01:28
如果是单相电机呢?如何考虑
回复

使用道具 举报

forevermar 发表于 2006-8-20 01:45:18
根据电流选了,我们的经验选法是:一个平方的铜线可负载3~5A电流
回复

使用道具 举报

liuchunjin 发表于 2006-8-20 15:19:58
引用第16楼shuichi2006-07-28 19:13发表的“”:
五楼说的之是常规方面的
其实还要考虑 电缆的敷设形式如 是埋地还是架空等等
还要考虑电缆的长度 以及电缆的芯子是多股还是单芯等 一系列的问题

说得具体些啊,怎么算一系列的问题呢?该怎么选择,又该到哪里找些相关的资料?先谢了!
回复

使用道具 举报

lygpj 发表于 2006-8-20 22:26:08
现在的线质量低的很 自己用都要多个号才行
回复

使用道具 举报

比古洛 发表于 2006-9-5 15:29:26
以前的师傅告诉我按电流法取,每平方毫米通5~10A电流,以前一直这样选的,没有问题,直到有一次用温州产的电缆,以前听师傅说温州货质量较差,我想选的保险点吧!按5A/mm2选用,结果是电缆冬天暖手正合适,所以建议大家最好还是问卖电缆的人他的电缆能承受多大的电流,差的不要啊!忘了造诉大家按功率是2.2KW/mm2
回复

使用道具 举报

凯思特 发表于 2006-9-6 10:00:18
以前学的不用都差不多忘了阿,在这里复习了,看来实际和书本上有一定差距的哦!
回复

使用道具 举报

changjiangji 发表于 2006-9-6 10:20:47
赞同7楼的,但现在的电缆的质量比以往的质量低的多,所以选电缆时要大一级
回复

使用道具 举报