wellonpd 发布于2006-6-7 13:51 112 次浏览 21 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
谁知道怎么根据电机功率、电流选择导线啊???这里面好像有个公式,有那位大虾知道?急急急
回复

使用道具 举报

已有21人评论

405593920 发表于 2006-6-11 11:27:50
查阅GB14711
回复

使用道具 举报

hrr5230 发表于 2006-6-12 18:13:36
查  设计   安装   规范手册
回复

使用道具 举报

国哥哥丶 发表于 2006-7-11 19:44:33
请根据电线电缆载流量表选择,在校验压降
回复

使用道具 举报

tengjiahui 发表于 2006-7-12 09:58:14
根据电机功率,每一千瓦用铜线两方,
根据电流,每方铜线载流三安培,铝线每方载流二安培。
回复

使用道具 举报

sandy789 发表于 2006-7-12 12:24:21
根据电流,每方铜线载流三安培?
现在的铜线质量这么差?5A都不行吗?
回复

使用道具 举报

lysjjc 发表于 2006-7-25 12:58:48
我有一点是中国强制认证的资料,可以供你参考
适用于小功率电机,参照电流不同来选择导线
电流               线径(平方毫米)
I≤3                           0.5
3<I≤6             0.75
6<I≤10                   1.0
10<I≤16                  1.5
16<I≤25                  2.5
25<I≤32                  4.0
回复

使用道具 举报

唐彦兵sdu 发表于 2006-7-25 14:40:43
1平方小于7A
回复

使用道具 举报

daifei820518 发表于 2006-7-27 09:26:48
查规范就行了
回复

使用道具 举报

daifei820518 发表于 2006-7-27 10:09:53
刚查了一下,1平方3A
回复

使用道具 举报