为运行一250KW的电动机380V功率因数0.9效率95.3%,现要选择一变压器
请问应该选择多大容量的变压器?315KVA的可以满足不?
主要是在启动的时候,电动机的启动电流比较大,对于250KW的电动机是不是应该用自偶降压启动啊,。在这里还可以用星----三角换接启动吗?
希望高手指点。。。
回复

使用道具 举报

已有5人评论

liuyilin 发表于 2007-6-27 11:41:09
315KVA是可以用的。但如果电机是连续运行,就存在变压器是否在最佳运行区域也就是运行效率最佳的问题,建议用500KVA的变压器。如果用315的用自耦降压起动,500的可以用星三角起动。
回复

使用道具 举报

yinjiankui 发表于 2007-6-27 12:26:25
不能.可查电工手册公式
回复

使用道具 举报

yinjiankui 发表于 2007-6-27 12:29:00
大功率电动机一般不推荐直接启动,避免对电网造成冲击.而且一般设备都应配备启动成套电器装置,所以应根据参数一起选购.
回复

使用道具 举报

rsing 发表于 2007-6-27 13:37:11
谢谢楼上的回答,不过还有个问题想请教下,自偶降压启动时,启动电流可以下降到什么程度(启动电流大概是额定电流的7倍)?
我记得好象超过100KW的电动机一般不用星--三角换接启动的。
315KVA的变压器计算的额定电流是478A,
500KVA的变压器的额定电流是760A
而电动机的额定电流是420A左右,启动电流是:
                     直接启动:2940A
                                          
                                          换接启动:980A
                                         自偶降压启动的电流不清楚/
按2楼说的选择500KVA的变压器时用换接启动也不行啊
是不是变压器允许有短时间的大电流通过啊,可能是其额定电流的多少倍?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-6-27 17:16:20
变压器允许有短时间的大电流通过,1.5~2倍几分钟,起动时间一般只有几秒钟。如果不是频繁起动、变压器到电机的距离不远、电缆够粗、变压器只供电机没有其他较大的负荷,可以换接起动。毕竟自耦降压启动器的成本。