+发表新主题
ly3401 发布于2007-7-9 13:07 36 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问:
我的车床大连ck6150 ,法那科系统 ,有时 X 回零灯亮后,亮中拖板还要向前走4毫米左右再停,这是怎么回事 ?
回复

使用道具 举报

已有6人评论

梧桐桩 发表于 2007-7-12 18:51:35
我 的 西门子系统也那样啊  都  在 往回走一点·······就 回零了
回复

使用道具 举报

ly3401 发表于 2007-7-14 12:29:17
不是的 有时不 往回 走一点 往回走的时候干活 X向 差好几毫米呢
回复

使用道具 举报

稻草人121 发表于 2007-7-15 18:00:15
回零先要走过一点,然后再走回来是为了消除丝杠反向间隙对定位误差的影响!华中的世纪星也是这样的!注意观察绝对坐标值变化,不难理解!
回复

使用道具 举报

asun000 发表于 2007-7-16 09:28:16
这个是补偿,GOO速度过快,加上机床间隙和机床参数设置的原因

GOO不是直接到X0Z0的是有一点距离来缓冲降速的
如果G00直接到X0Z0那绝对就是超程啦,那就报警了,大家对注意
这个涉及到机床数控伺服系统的东西就不多讲了,有兴趣的可以去了解啊
回复

使用道具 举报

jshjzq 发表于 2007-7-17 22:30:25
好的数控系统应该都是这样的,或者是走过点,或者是回来点。
但往回走的时候干活 X向 差好几毫米就不对了,应该检查。
回复

使用道具 举报

yqh1108 发表于 2007-7-21 21:47:24
找个电工检查X轴回零减速开关。
回复

使用道具 举报