+发表新主题
zi_____feng 发布于2007-7-18 08:46 41 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在厂里装1台方形冷却塔,外形大约3000×3000×3000。最顶上是一台7。5kw的风扇。冷却塔是玻璃钢加型钢框架。框架用M12螺栓连接,所有螺栓都是只有螺杆加螺母,竟然没有弹垫、平垫。供货厂家的人负责安装,厂家人讲他们的产品从来不用平垫、弹垫。生产厂家称冷却塔如果散了架,他们负责。晕倒,到底是谁的观点正确!!!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

lizhi.1984 发表于 2007-7-18 09:15:59
请问一下贵厂使用的是哪家生产的冷却塔,我们使用的玻璃钢冷却塔2~3年就需要维修,而使用的混凝土浇筑的冷却塔5年了也没有什么问题。
回复

使用道具 举报

情空无痕 发表于 2007-8-13 15:34:20
没有问题的,加弹垫、平垫主要是为了防压力突变而松动.除非有地震拉!
回复

使用道具 举报

michael.wang 发表于 2007-8-13 15:39:25
最好用平垫+弹垫,震动会使螺栓松脱的
回复

使用道具 举报

fishex 发表于 2007-8-13 16:18:05
按照机械行业一般要求,应该加垫圈的,电机工作工程中有震动。
厂家的人是不是偷工减料啊 [s:12]
回复

使用道具 举报

lisea 发表于 2007-8-14 10:53:53
一定要用平垫弹垫,这样可以使螺栓防止松脱的.
回复