+发表新主题
zhouyongquan 发布于2007-7-23 14:44 22 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我公司被烧炉上有一个检测负压的压力变送器,工作范围是-04.5-0.5KPa,在我的映象中感觉当炉子停止工作(就是炉中压力和大气一样时)变送器显示的压力应该是0.00但是现在因为在生产过程中出现压力偏高现象,停机后发现变送器上的压力是0.6KPa当拆除上面的管道后还是显示0.6KPa。
请问:1.这是正常吗?
      2.我映象中的显示0.00是不是对的?
      3.在平常的检测液位的变送器中停机拆管后都是显示0.00的,这是对的吗?
回复

使用道具 举报

已有3人评论

clarence.van 发表于 2007-7-23 16:16:13
压力变送器的测压腔与大气相通时,其显示值肯定是0.00 。您应将此表送去校验或修理。
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-7-23 16:17:47
1.这是正常吗?不正常。
2.我映象中的显示0.00是不是对的?对。
3.在平常的检测液位的变送器中停机拆管后都是显示0.00的,这是对的吗?对。
回复

使用道具 举报

哒哒哒的马达 发表于 2007-7-26 15:40:25
变送器不带电不显示
回复

使用道具 举报