[b]我做了一台小型水你块浇筑振动装置,动力共给为一台7.5Kw交流电动机。因启动特频繁,每天要启动数千次。电动机因带负荷启动电流大经常烧毁电动机。请问:采用什么原理可避免烧毁电动机。
  
      本人先谢谢了!!!
</strong>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

tonyaiyoyo 发表于 2007-8-10 11:49:17
功能设计,比较下你电机参数和启动电流吧,
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-11 12:55:50
电机频繁启动会过热。根据现在电机的工作电流选大一挡功率的电机,并采用星角起动方式试试。
回复

使用道具 举报

江苏黎明 发表于 2007-8-12 10:21:03
启动频繁,冲击大,安全系数很高的,按你的说法,应选大一号的电机11KW的!
回复

使用道具 举报

shantao1 发表于 2007-8-12 10:41:11
采用直流电机
回复

使用道具 举报

bear1734 发表于 2007-8-12 22:16:28
提高电机的功率,或者降低其起动频繁性。
回复

使用道具 举报

wn_li 发表于 2007-8-12 22:18:12
同意楼上
回复

使用道具 举报

zzhdian 发表于 2007-8-12 23:05:52
电动机的正规选取方法是依据电机的发热和散热来选取的,电机参数中给了详尽的计算方法。用功率的方法是校核选择的电机力矩特性的。加大电机功率仅仅是一种方法,你还可以选择绝缘等级高的或改变电机类型,如起重电机就适合频繁带负债启动,当然这一切都需要进行热的计算和校核。