+发表新主题
okside 发布于2007-8-15 15:44 31 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
各位大侠,这里有一个问题向大家请教。
一台螺杆机组,功率220kw,380v,自耦启动,从低压变压器房到现场启动柜约50m,请问需要多大的电缆?谢谢。如果比较难计算,请问应该怎样计算,需要什么国家标准?或者说说大概怎么计算,谢谢啦。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

zsl_joe 发表于 2007-8-15 16:27:37
选择电缆有几个原则的:一是选择的电缆在正常工作时电缆芯线的实际温升不得超过绝缘所允许的最高温升,否则电缆将过热而缩短其实用寿命或迅速损坏。电缆芯线的实际温升决定于它所流过的负荷电流,因此,为保证电缆的正常运行,必须保证实际流过电缆的最大长时工作电流不超过它所允许的负荷电流。二是电缆在正常运行时,电缆网路的实际电压损失必须不大于网路所允许的电压损失。一般为保证电动机的正常运行,其端电压不得低于额定电压的95%。三是要进行起动条件的校验。校验大容量电动机起动时是否能保证其他电气设备所必须的最低电压。四是要满足现场使用的电缆的机械强度。
回复

使用道具 举报

okside 发表于 2007-8-15 17:02:43
楼上你说的很好,关于电缆允许的最高温升如何得到,是从厂家还是规范中?
回复

使用道具 举报

287117898 发表于 2007-8-16 08:36:48
如果按1千瓦2安培来计算最大电流,你的最大电流是440A,能流过440A电流的电缆有250平方毫米足够了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册