+发表新主题
duwenheng 发布于2007-8-25 17:34 88 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一台400A的真空馈电开关,在其过载保护里,整定电流为160A,250A,300A,400A。
后面又写出    过电流 /  额定电流的比值是      1.0  不动作,
                                             1.3    小于1小时动作
                                             2.0    小于10分动作
                                                                                          是什么意思啊?这个比值和前面的整定电流160A,250A,300A,400A是什么关系啊?
我电的知识了解的很少。希望得到朋友帮助。
回复

使用道具 举报

已有11人评论

tianya-ty 发表于 2007-8-25 21:36:54

该连接有MT871标准、完全可以解决你的问题

http://www.jxcad.com.cn/forum.ph ... mp;keyword=MT%20871
回复

使用道具 举报

duwenheng 发表于 2007-8-25 22:50:32
很感谢你回答了我两个问题。
回复

使用道具 举报

duwenheng 发表于 2007-8-25 23:16:21
我把MT871标准下载了,也看了,但还是看不明白。还不如你用很通俗的话来告诉啊。谢谢了。
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-26 15:11:44
我理解是这样的:
该开关的额定最大电流为400A,但可以整定为正常工作电流160A,250A,300A,400A四档,
举例说:当整定为160A时,其过电流 /  额定电流的比值是1.0  时也即流过的电流是160A时不动作;1.3 也即流过的电流是208A时小于1小时动作;2.0也即流过的电流是320A时小于10分动作
回复

使用道具 举报

duwenheng 发表于 2007-8-26 18:05:50
既然是过载,就应该比正常的额定的400A要大,而这里的208A,320A就动作是不是不对了?我迷糊了。
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-8-27 10:54:17
所谓的过载不是针对开关的额定值,而是针对实际的负荷值。就像热继电器,它的整定值也是有个范围的,整定时要根据实际的电机电流值来整定。
回复

使用道具 举报

shuye1 发表于 2007-8-27 10:56:50
4该开关的额定最大电流为400A,但可以整定为正常工作电流160A,250A,300A,400A四档,
举例说:当整定为160A时,额定电流就是160A;当电流为160时,过电流 /  额定电流的比值是1.0  时也即流过的电流是160A时不动作;1.3 也即流过的电流是208A时小于1小时动作;2.0也即流过的电流是320A时小于10分动作    。。××所有的都那160作为参照物。。
回复

使用道具 举报

shuye1 发表于 2007-8-27 12:43:36
如果你不明白,可 qq 244962534
回复

使用道具 举报

duwenheng 发表于 2007-8-27 21:04:09
明白了。谢过。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册