国家标准中关于空气调节的有关规定
1.    国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)对室内舒适性空气调节的参数做出如下规定:
第2.1.3条 冬季舒适性空气调节室内参数:
    温度   应采用18~22℃
    相对湿度 应采用40~60%
    风速   不应大于0.2m/s
第2.1.4条 夏季舒适性空气调节室内参数:
    温度   应采用24~28℃
    相对湿度 应采用40~65%
    风速   不应大于0.3m/s
2.    国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)对机械送风系统的进风口作出如下规定:
第4.4.4条 机械送风系统进风口的位置,应符合下列要求:
一、 应设在室外空气较洁净的地点;(注:进风口处室外空气的有害物含量,不应大于室内作业地带最高容许浓度的30%。)
二、 应尽量设在排风口的上风侧且应低于排风口;
三、 进风口的底部距室外地坪,不宜低于2米,当布置在绿化地带时,不宜低于1米。
四、 降温用的进风口,宜设在建筑物的背阴处。
3.    国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)对空气调节系统的新风量,作出如下规定:
第5.3.8条 空气调节系统的新风量,应符合下列规定:
一、 民用建筑最小新风量
房间名称    每人最小新风量
(立方米/小时)    吸烟情况
影剧院、博物馆、体育馆、商店    8    无
办公室、图书馆、会议室、餐厅、舞厅、
医院门诊部和普通病房    17    无
旅馆客房    30    少量

二、 生产厂房应按补偿排风、保持室内正压或保证每人不小于30m3/h的新风量的最大值确定。
4.    国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ 19-87)对室内换气次数,做出如下规定:
一、 舒适性空气调节,每小时不宜小于5次,但高大房间应按其冷负荷通过计算确定;
二、 工艺性空气调节,不宜小于所列的数值。
室温允许波动范围(℃)    每小时换气次数    备注
±1.0    5    高大房间除外
±0.5    8     
±0.1~0.2    12    工作时间不送风的除外

5.    北京市标准《民用建筑节能设计标准》实施细则(DBJ01-602-97)中规定:
5.2.5 设计中应采用气密性良好的窗户(包括阳台门),其气密性等级,在1~6层建筑中,不应低于现行国家标准《建筑外窗空气渗透性能分级及其检测方法》(GB7101)规定的Ⅲ级水平;在7~35层建筑中,不应低于上述标准的Ⅱ级水平。

5.2.6 在建筑物采用气密性窗或窗户加设密封条的情况下,房间应设置可以调节的换气装置,或其他可行的换气措施。

附:GB7101 表D.0.3.3 建筑外窗空气渗透性能的分级
等级    渗透量[m3/(m.h)] (ΔP=10Pa)
Ⅰ    0.5
Ⅱ    1.5
Ⅲ    2.5
Ⅳ    4.5
Ⅴ    5.5

6.    国家标准《电子计算机机房设计规范》(DB 50174-93)对计算机机房的空气调节做出规定:
第5.3.2条 对设备密度大、设备发热量大的主机房宜采用活动地板下送上回方式。其中下送上回的送风温差为4~6℃,送风温度应高于室内空气露点温度;上送上回(或侧回)的送风温差为4~6℃;侧送侧回的送风温差为6~8℃。

第5.3.3条 采用活动地板下送风时,出口风速不应大于3m/s,送风气流不应直对工作人员。

第5.4.6条 主机房必须维持一定的正压。主机房与其它房间、走廊间的压差不应小于4.9Pa,与室外静压差不应小于9.8Pa。

第5.4.7条 空调系统的新风量应取下列三项中的最大值:
 一、室内总送风量的5%;
 二、按工作人员每人40m3/h;
 三、维持室内正压所需风量。
第5.4.8条 主机房的空调送风系统,应设初效、中效两级空气过滤器,中效空气过滤器计数效率应大于80%,末级过滤装置宜设在正压端或送风口。

7.    国家标准《电子计算机机房设计规范》(DB 50174-93)的条文说明中,对计算机机房的空气调节系统设计做出解释:
第5.4.7条 电子计算机房,总送风量较大,而工作人员数量相对较少,如按每人30 m3/h计算新风量,将造成机房内空气中新鲜空气含量少,氧分压力偏低,不利于工作人员的健康,容易疲劳,工作效率下降。但是,新风量也不宜过大,否则能源消耗过大。因此,本规范规定新风量为每人40 立方米/小时。

8.    国家标准中对公共场所的空气品质做出的规定(下表可按图片下载后放大浏览)  

  [ 目录 ]     [ 上一页 ]     [ 下一页 ]
  