+发表新主题
一土锋 发布于2007-9-21 12:27 41 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我们现在使用的加热炉是通过加热条通电来实现的
由于加热条有一定的使用寿命,可能在使用过程中
出现断条的现象,如果不能及时的发现,可能给生产
造成一定损失。我想作一套系统来进行监测,我们
这个加热装置使用的是可控硅控制,而且在工作期间
有保温的过程,所以通过监测输出电流的办法行不通
哪位有什么其它的方法给我指点一下么
回复

使用道具 举报

已有7人评论

liuyilin 发表于 2007-9-21 15:41:56
办法到有一个,但成本较高。低成本的办法我也在考虑。
加热条每相一组,每组一定数量并联。我是在每个加热条电路里串进一个电流继电器,当加热条烧断时,继电器动作,控制盘上的指示灯亮。当时赶巧按废品的价格买了一批淘汰的老型号电流继电器,所以花费不多。如果买正品的话不知道你们老板能否承受?或者跟造成的损失比划不划算?
回复

使用道具 举报

一土锋 发表于 2007-9-24 15:53:44
价格能承受,但是您告诉我一下我们的炉子有一段时间是温度保持的
再这个阶段可能有不加电流的现象啊,这不会出现误报警么?能够解决么?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-26 09:25:59
不加电流进行温度保持的时候接触器也是不吸合的,用接触器的常闭点与电流继电器的动合触点(有电流闭合,无电流断开)并联使用的。开始直接用指示灯这种办法没有问题。后来该为PLC后有时候误动作(触点动作时间不一致),在PLC程序里加了延时滤波也解决了问题。
回复

使用道具 举报

一土锋 发表于 2007-9-26 09:44:11
谢谢了,不过我们用的是可控硅的控制,通过欧陆PC3000的温度控制器进行PID控制的,没有接触器和PLC,如果加一些其它硬件能否实现功能
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-9-26 13:28:21
呵呵,如果欧陆PC3000温度控制器是采用过零触发就比较简单,在可控硅输出与零线之间加一个继电器,有电时继电器吸合,无电时断开,也可起到接触器接点的作用。可如果是移相触发方式暂时我也没有好办法了呵呵。
回复

使用道具 举报

一土锋 发表于 2007-9-27 09:57:09
还是谢谢了,我们的是移项的,根据要求来控制相位角大小,所以当相位很小时可能检测不到。等有了办法在一起交流
回复

使用道具 举报

tmacvczk 发表于 2007-9-27 11:49:35
我也再找好的办法!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册