+发表新主题
0539学习者 发布于2007-11-5 11:12 25 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人正在准备plc控制电机正反转的试验,输入部分的接线基本搞定,输出部分的两个交流接触器不知如何接线,看原理图似乎很简单,但是,实际的拿到交流接触器实物后发现,有好几个接线柱,不知如何办?有那位大侠能否给个较详细的解答(听说这部分接错了的话,不是烧毁就是不能工作),将不胜感谢!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

0539学习者 发表于 2007-11-5 11:14:51
另外,热保护继电器也是相同的情况,不知道该具体接哪两个接线柱?
回复

使用道具 举报

liuyilin 发表于 2007-11-5 16:26:31
小型接触器首先找到线圈的两个接线端子,一般在接触器的下边,接触器上部有3或4对接线端子是常说的主接点,是接3相电源控制电机的,4对端子余下的一对可做辅助接点使用。实在没有把握可以用万用表测,有一定阻值(几十到几百欧)的是线圈。热继电器的接3相电源的端子应该很好区分,保护接点接常闭点就可以了,万用表量一下很好判断。
回复

使用道具 举报

34847 发表于 2007-11-5 18:56:38
一般的交流接触器有三对或四对主触点,是接电动机用的,应该在正中间的位置,比较容易辨别,交流接触器的线圈有二个接点,左上角一个,右上角一个。。下面的那几个接点是接热继电器用的。。热继电器一般有一对常开和一对常闭,常开用NO表示,常闭用NC表示。。。。
回复

使用道具 举报

redmader023 发表于 2007-11-5 19:24:07
plc的输出接接触器的线圈,线圈的接线端子一般用A1 A2表示,电机出线连到接触器的主触点,主触点是开点,一般是挨在一起的。辅助触点有开点也有闭点,一般是两端是开点,中间是闭点,用万用表量一下。实在不行的话,看一下型号,用百度搜一下说明书。
回复

使用道具 举报

norikohappy 发表于 2007-11-5 21:18:06
交流接触器的线圈考虑到接线方便通常设置A1 、A2 、A2 接线端子,只不过是两个A2的位置不同,但任意接一个就可以。其他的和楼上的意见一样,就是把接触器各端子的作用先弄明白。最好根据原理图并结合实物先做个接线图,然后在实际操作。
回复

使用道具 举报

随风1 发表于 2007-11-6 13:54:13
A1,A2是控制线圈,用来接PLC的信号和控制电源. 1,3,5和2,4,6是主回路;11,12是NC或NO(常开,常闭)的辅助触点,通常用来互锁.