前一段时间,一台燃气锅炉不能正常点燃,我看了看PLC不正常,虽然这台PLC没有厂商和型号(估计技术保密),指示灯不亮,详细咨询同事才知道,前一个星期因为线路更换错将零线接在火线上了,原因分析,PLC使用220V电源,很有可能将内部的开关电源烧坏,不管什么,拆开看看,保险烧坏,更换后,检测整流桥正常,测量开关管烧坏,手头没有现成的开关管,干脆使用工业用开关电源代替吧,因为有两路输出+5V、+12V,正好电脑电源有这两种输出,于是将老式联想电源拆下来经过焊接,通电试验~~OK,找个地方安置外置电源,锅炉重新点燃了,心里很是高兴,走~~~吃饭去!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

gdwmy29 发表于 2007-12-12 03:44:47
对于工业自动化控制来说,我有部分对付的办法,以后我拿出来和大家共享,希望大家有什么技巧也拿出来探讨吧。
针对电气与电子板块还需要我们共同利用起来才是,大家说那?
回复

使用道具 举报

gdwmy29 发表于 2007-12-12 20:57:04
我个人认为,资料虽好,还是工作中的经验还是有价值的。
回复

使用道具 举报

我要虚心学习 发表于 2007-12-22 08:17:29
一般般,很简单。
回复

使用道具 举报

ghf5643358 发表于 2007-12-22 11:09:29
知识需要在实践中积累,多谢楼主交流!
回复

使用道具 举报

gdwmy29 发表于 2007-12-22 11:52:46
引用第3楼李米鑫于2007-12-22 08:17发表的  :
一般般,很简单。




看来你对PLC有很深的了解,也希望你能够共同参与技术交流,谢谢!!
回复

使用道具 举报

楚少 发表于 2007-12-22 12:01:25
学习学习!多讲些实例,是有帮助!
回复

使用道具 举报

lingting5210 发表于 2007-12-22 21:06:44
能修PLC内部的,可改进控制程序的是高手,只修外部电路的是电工,换电源的是学徒,多多努力。