+发表新主题
daifei820518 发布于2006-7-28 15:55 32 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
向各位请教几个问题:

1、就是说低压配电变压器是否需要并联运行,如果独立运行是否对变压器产生影响?
2、两台变压器并联运行,变压器的一个阻抗小,另外一个阻抗大,这样的运行方式是否会对变压器产生 影响?
3、说明一下:我们的变压器的额定容量是1250KVA
回复

使用道具 举报

已有5人评论

jimtommy 发表于 2006-7-28 23:08:24
1、不一定,没影响
2、会有影响
3、好多书上都有
回复

使用道具 举报

hingchun 发表于 2006-7-29 10:18:39
变压器并列运行条件:
1.接线组别相同
2.变比相同
3.变压器短路电压相差10%
4.容量不能超过3:1


就是说低压配电变压器是否需要并联运行,如果独立运行是否对变压器产生影响?
只要在负荷80%-----105%之间都可以,通风要好!
干变可以到130%

两台变压器并联运行,变压器的一个阻抗小,另外一个阻抗大,这样的运行方式会使一台超负荷工作,而另一台没有充分利用.
回复

使用道具 举报

xhb6263 发表于 2006-7-29 19:17:18
最好还是不要并联运行
回复

使用道具 举报

panshuixing 发表于 2006-7-30 21:46:29
引用第3楼adsl5207752006-07-29 10:18发表的“”:
变压器并列运行条件:
1.接线组别相同
2.变比相同
3.变压器短路电压相差10%
4.容量不能超过3:1
.......

完全正确 书上的
回复

使用道具 举报

jxcad2038 发表于 2006-8-7 11:31:39
引用第3楼adsl5207752006-07-29 10:18发表的“”:
变压器并列运行条件:
1.接线组别相同
2.变比相同
3.变压器短路电压相差10%
4.容量不能超过3:1
.......

全对!书本上也是这样说的,但我没有这样并列用过。算我灌水吧。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ| Archiver|手机版|小黑屋| 碧波制图网 Stonespider

Copyright © 2021-2023 Kangli Wu   All Rights Reserved.

Powered by Discuz! X3.5( 苏ICP备18011607号-1 )

快速
回复
返回
列表
返回
顶部