小型PLC输出一般采用晶体管或小型继电器。许多厂家在使用PLC时,为降低成本,往往用其输出点直接控制 接触器线圈或电磁阀,因控制电流过大,使得晶体管容易 击穿或继电器触点粘连,造成输出失去控制作用。
   将输出点损坏的PLC处理后,当输出点在出现故障时无需拆卸PLC就可以更换,大大降低了设备的故障停机时间。现以继电器输出型为例介绍方法如下:
  1、将PLC接口板上所有输出继电器焊下;
2、将接口板上控制继电器线圈的线路与相应的输出接线端子线焊接。
3、在电柜内合适的位置安装与原PLC内部继电器线圈控制电压、电流相当的小型继电器,将小型继电器的线圈控制线接到 PLC相应的 输出端子上 ,再用每个继电器的输出触点控制相应的接触器或电磁阀。
   
  使用上述方法需要 注意两点:1、外装小型机电器线圈的控制电压、电流应与原PLC内部的相当,可具体参照PLC的使用说明书 ;
2、 有些型号的 PLC采写时会造成控制程序的丢失,故拆卸时应注意电池,防止ROM掉电程序丢失,故应在拆卸前最好将程序备份,以防万一。
回复

使用道具 举报

已有2人评论

cabino 发表于 2008-5-16 18:05:19
分晰及叙述的非常好,借鉴了
回复

使用道具 举报

houyunzhao 发表于 2008-5-17 01:30:07
谢谢能源员来这里进行技术交流。欢迎大家能多来这里进行交流。 谢谢!