3.变极前后转矩和功率的变化

  设⑴定子绕组相电压为 ,相电流为 ,则输出功率为
    ⑵变极前后两种极对数下, 、 不变,并近似认为 ,则得:

      
①Y→YY(2p→p);

Y接时绕组相电流为:I;YY接时绕组相电流为:2I;则变极前后电磁转矩之比为:
结论:此种变极连接方法适用于恒转矩负载变极调速。

②Δ→YY(2p→p);

   同步角速度之比:
   Δ接相电压为: ,相电流为:I;YY接相电压为: ,相电流为:2I,则两种极对数下输出功率之比为:
结论:此种变极连接方法适用于恒功率负载变极调速。

*说明:变极调速方法简单、运行可靠、机械特性较硬,但只能实现有极调速。单绕组三速电机绕组接法已经相当复杂,故变极调速不适宜超过三种速度。

三、变频调速(frequency conversion speed-regulation)

1.概述

  异步电动机的转速: ;当转差率S变化不大时,n近似正比于频率 ,可见改变电源频率就可改变异步电动机的转速。

①单一调频, 不变, ↑→ ↓→ ↓→ →电机得不到充分利用;

↓→ ↑→磁路过饱和,励磁电流↑↑→ ↓,

pFe↑

②保持 不变,调 同时,调 , 不变。  
2.恒转矩调速

   电机变频调速前后额定电磁转矩相等,即恒转矩调速时,有 ,则

   ,若令电压随频率作正比变化: ,则

    主磁通不变,电机饱和程度不变,电机过载能力也不变。电机在恒转矩变频调速前后性能都保持不变。

3.恒功率调速

  电机变频调速前后它的电磁功率相等,即 ,则

      1)若主磁通不变:

                      2)若过载能力不变: ,主磁通发生变化;

*优点:调速范围广,平滑性好。

*缺点:价格比较贵。

四、转子回路串电阻调速---属于改变转差率调速 Sm改变

(series resistance connection of speed-regulation in rotor circuit)

串电阻前后保持转子电流不变,则有: ; ;

电磁转矩为: 保持不变,即属于恒转矩调速。

优点:简单、可靠、价格便宜;

缺点:效率低。为克服这一缺点,可采用串级调速。

五、改变定子端电压调速(voltage conversion speed-regulation)

----属于改变转差率调速 Sm不变

适应于:泵与风机类负载;缺点:电动机效率低,温升高。

**电磁调速异步电动机----滑差电动机

  一种交流恒转矩无级调速电动机,结构简单,运行可靠,维修方便,调速范围广,起动转矩大,已被广泛应用。





第九章 三相异步电动机在不对称电压下运行  单相异步电动机

(operation of three-phase asynchronous motor under unsymmetrical voltages and single-phase asynchronous motor)



第一节 三相异步电动机在不对称电压下的运行

(operation of three-phase asynchronous motor under unsymmetrical voltages)

1.分析方法:对称分量法;

2.分析:电动机定子绕组Y或Δ接线,无中线,故电机内不存在零序电流、零序电压和零序磁场,只有正、负两个系统,然后迭加。

①异步电动机在正序电压作用下→定转子绕组产生正序电流→产生一个以同步速n1旋转的正序旋转磁场→正向电磁转矩;

②异步电动机在负序电压作用下→定转子绕组产生负序电流→产生一个以同步速n1旋转的反序旋转磁场→反向电磁转矩。

3.缺点:三相定子绕组流有三相不对称电流,产生椭圆形旋转磁场→幅值时大时小→转速时大时小→电机振动→转速不均和电磁噪音。











第二节  单相异步电动机

(single-phase asynchronous motor)

前言:结构:定子为单相绕组(有起动和工作绕组);转子为鼠笼式。

一、工作原理(basic operation principle)

单相交流绕组通入单相交流电流产生脉动磁动势,其可分解为F+、F-,建立起正转和反转磁场Φ+、Φ-,这两个磁场切割转子导体,产生感应电动势和感应电流,从而形成正反向电磁转矩T+、T-,叠加后即为推动转子转动的合成转矩T。

设电动机转速为n,则对正转磁场而言,转差率s+为

        s+ = =s

对反转磁场而言,转差率s-为

s- = =2-s

**单相异步电动机的T=f(s)曲线:

**单相异步电动机的特点:

①转子静止时,合成转矩为0,即单相异步电动机无起动转矩。

  ②当s≠1时,T≠0,且T无固定方向,取决于s的正负。

③由于反向转矩的作用,合成转矩减小,过载能力低。

二、起动方法(starting methods)

1.分相起动电动机

①    电容起动电动机:转向:由起动绕组转向工作绕组;

②    电容电动机:实为两相异步电动机;

③    电阻起动电动机:起动转矩小,只适用于比较容易起动的场合。

2.罩极电动机

①结构特点:凸极定子,工作绕组为集中绕组,极靴表面的 ~ 处开槽,小极部分罩—短路环(即为罩极绕组);

②工作特点:电动机起动转矩很小,只适用于小型风扇、电动模具及电唱机中,容量一般在30~40瓦以下;转向:由未罩部分转向被罩部分。

**小结:分相电动机可通过改变并联到单相电源的两绕组的任一个的首、末端,即可改变其转向。

第三篇 同步电机

(synchronous machine)

前言:①同步电机是一种交流电机,主要作发电机使用;也可作电动机和调相机(专门用于电网的无功补偿)使用;

②同步电机定义:同步电机转速n与定子电流频率f和极对数p保持严格不变的关系,即 ;

③主要内容:电枢反应;有功和无功调节;并联运行;不对称和突然短路



第十章  同步发电机的基本工作原理和结构

(basic operation principle and structure of synchronous generator)

一、基本结构(basic structure)---- (以隐极同步电机为例)

主要结构部件:定子、转子、端盖、轴承;

①定子:定子铁心、电枢绕组、机座以及若干紧固连接部件构成;

②转子:铁心、激磁绕组、护环、中心环、滑环(集电环)和阻尼绕组。

二、基本工作原理(basic operation principle)

1.基本工作原理:导体切割磁力线,在导体中产生感应电动势;

2.感应电动势的波形:∵e=BLV,∴由B的波形决定;

3.三相电动势的大小和相序:①大小: ;

                          ②相序:由转子转向决定;

4.感应电动势的频率:
**同步发电机转速与频率之间保持严格不变的关系,即同步发电机在恒定频率下的转速恒为同步速度,这是同步电机和异步电机的基本差别之一。

三、基本结构形式(basic structure type)

型式:旋转电枢式:只用于小容量电机;

        旋转磁极式: 隐极式:气隙均匀,适于高速旋转,与汽轮机组合;

      (大部分采用) 凸极式:气隙不均匀,旋转时阻力大,转速低,与水轮机合;

四、分类(classification)

1.按运行方式,同步电机可分为发电机、电动机和调相机三类。

2.按结构型式,同步电机可分为旋转电枢式和旋转磁极式两种。

3.按原动机类别,同步电机可分为汽轮发电机、水轮发电机和柴油发电机等。

4.按冷却介质和冷却方式:空气冷却、氢气冷却和水冷却、水内冷。

五、型号和额定值(type and rated values)

1.型号 例如:QFQS-200-2

                           极数

                            额定容量为200MW

2.额定值

①额定容量PN(MW):是该台电机安全运行的最大允许输出功率;

②额定电压UN(kV):是该台电机长期安全工作的最高电压,指线电压;

③额定电流IN(A):是该台电机正常连续运行的最大工作电流,指线电流;

④额定频率fN :我国标准工频为50 Hz。

⑤额定功率因数 :指电机在额定运行时的功率因数。

3.额定值之间的关系:






























第十一章 同步发电机的运行原理

(operation principle of synchronous generator)

主要内容:研究三相同步发电机在稳定对称运行时的内部电磁过程、气隙磁场、电枢反应、电抗以及基本方程式、等效电路、相量图和各种运行特性。

第一节 同步发电机空载运行

(no-load operation of synchronous generator)

1.定义:n=nN、I=0时E0=f(If)

2.空载时电磁过程:   If→Ff→  Φ0→ (频率为 )

                              Φfσ→只增加磁极部分的饱和程度

3.空载特性曲线(no-load characteristic curve)

特性曲线:E0=f(If)   

      E0   Φ0   2      1   E0=f(If) 磁化曲线

     UN                 or Φ0=f(If)

                  气隙线

               Ifδ If0          If(or Ff)

分析:If较小时,磁路不饱和, 直线;If较大时,磁路饱和, 不成比例;不考虑饱和,E0=f(If)为气隙线。

        饱和系数的求取: 1.1~1.2



第二节 对称负载时的电枢反应和电磁转矩

(armature reaction and electromagnetic torque)

一、电枢反应(armature reaction)

空载:
负载:
1.电枢反应的定义: 对 的影响,成为电枢反应;

**实质:研究同步发电机负载时内部的电磁情况。

2. 和 性质比较:①均是幅值不变的旋转磁动势;

                   ②均是阶梯波,基波为正弦波;

                   ③转速为n1。

结论: 和 在空间相对静止。

3.几个概念

①内功率因数角Ψ:空载电动势E0和电枢电流Ia之间的夹角,与电机本身参数和负载性质有关;

②外功率因数角φ:与负载性质有关;

③功率角(功角)δ:E0和U之间的夹角;且有Ψ=φ+δ(电感性负载)

④直轴(d轴):主磁极轴线(纵轴);

⑤交轴(q轴):转子相临磁极轴线间的中心线为交轴(横轴)

4.电枢反应的性质(不同负载)

  假设:为了分析问题方便,我们取 为最大值

当Ψ为不同值的电枢反应性质:






夹角
记作
电枢反

应性质
影响
δ=0,Ψ≈φ,

负载性质


电压U

Ψ=00
q轴
Ψ+900

交轴
波形畸变
不变
R负载

Ψ=900
d轴
Ψ+900

直轴去磁
削弱
下降
L负载

Ψ=-900
d轴
Ψ+900

直轴助磁
增强
增大
C负载

0<Ψ<900
d、q轴
Ψ+900
+
交、直去
削弱
下降
RL性负载

-900<Ψ<00
d、q轴
Ψ+900
+
交、直助
增强
增大
RC性负载


表中: ;对应:
而: ; 对应:    分别为直轴和交轴分量 。

二、电磁转矩(electromagnetic torque)

1.空载时,无电枢反应,无能量传递。

2.负载时,假设忽略发电机的本身参数 ,即δ=0,Ψ≈φ, 为电枢电流的有功分量, 为电枢电流的无功分量。

①有功电流产生电磁力,并形成电磁转矩

当Ψ=0(φ=0)时,负载电流产生的交轴电枢反应磁场对励磁电流作用,在转轴上产生一个制动的电磁转矩,使电机转速下降。为保持转速不变,原动机必须增大转矩,克服电磁转矩。输出的有功功率越大,有功电流分量就越大,交轴电枢反应就越强,产生的电磁转矩就越大,这就要求原动机输入更大的驱动转矩,维持电机的转速不变。

②无功电流产生电磁力,而不形成电磁转矩

当Ψ=900(φ=900)或Ψ=-900(φ=-900)时,负载电流产生的直轴电枢反应磁场对励磁电流作用,所产生的电磁力不形成转矩,对转速无关,表明发电机供电感或电容无功负载时,不需要原动机增加能量。但直轴电枢反应使气隙磁场削弱或增强,为维持电压不变,必须改变励磁电流,即改变电机的无功功率的输出。

**注意:一般发电机所带负载既有功负载又有无功负载,是1和2两种情况的综合。

**结论:调有功,调汽门大小;

        调无功,调激磁电流。



















第三节 漏抗、电枢反应电抗及同步电抗

(leakage reactance ,armature reaction reactance and synchronous reactance)

一、漏抗(leakage reactance)

1.基本漏磁电抗
定子漏磁通  槽部漏磁通      电枢绕组产生
            端部漏磁通

2.定子漏抗 :
                         一般取1.1~1.2

3. 的意义:①影响U;②影响ik;③影响稳定性。

二、电枢反应电抗(armature reaction reactance)

1.隐极机(气隙均匀)

   
  电枢反应电抗 意义:①反应了电枢反应作用的强弱;

②有饱和值和不饱和值之分, 很大。

2.凸极机(气隙不均匀)

  双反应理论:
  直轴电枢反应电抗 和交轴电枢反应电抗 意义:同隐极机;

  大小: > ; (隐)> (凸)> (凸);隐极机: = = ;

三、同步电抗(synchronous reactance)

1.隐极机: ,有饱和值和不饱和值之分;

2.凸极机:①直轴: ,有饱和值和不饱和值之分;

②交轴: ,无饱和值和不饱和值之分,因气隙大;

3.大小比较:隐极机:
            凸极机:
4.对电机的影响:①发电机的端电压;②同步发电机的稳定性。





第四节 同步发电机的电动势方程、相量图

(emf equation and phase diagram of synchronous generator)

一、隐极同步发电机(turbine generator)

1.电磁过程:(假设磁路不饱和)

              (增加磁路饱和作用)

   


                      气隙电动势


               
2.电动势方程:
3.等效电路和相量图:
                                   

                                                   
                                       

                                                      
                                                   
                                                         
                                                        
4.简化等效电路和相量图(忽略ra):
                                 

                                                   
                                       

                                                      
                                                        
二、凸极同步发电机(salient pole generator)

1.电磁过程:

2.电动势方程:
3.相量图:

  已知发电机的端电压、负载电流和功率因数及电阻ra、xd、xq,

①已知ψ角:

②未知ψ角:
**结论:解决某些具体问题时,要考虑饱和,进行修正。









































第五节 同步发电机的运行特性

(operation characteristics of synchronous generator)

一、空载特性(no-load characteristic)

1.定义:
2.实验接线:

3.步骤:If↑→U0=0~1.25UN↑,注意:只能单方向调磁;

4.曲线: E0=f(If)   

      E0   Φ0   2      1   E0=f(If) 磁化曲线

     UN                 or Φ0=f(If)

                  气隙线

               Ifδ If0          If(or Ff)

5.应用:检查三相电枢绕组对称性,判断激磁绕组和定子铁心有无故障。

二、短路特性(short-circuit characteristic)

1.定义:
2.实验接线:

3.步骤: ,调 ,使
4.曲线:      
               
           



                                   
分析:磁路不饱和,短路特性为一条直线。

三、同步电抗的求取(solution)

1.磁路不饱和时, 常数;

2.磁路饱和时, 随 而↓;

3.利用空载和短路特性求取 :



UN

      E0        E0’      E0=f(If) 磁化曲线

IN

                     Ik=f(If)短路特性曲线

    Ik          气隙线

               Ifδ If0          If

                      Ifk

由气隙线确定: (不饱和) ;由磁化曲线确定: (饱和)
凸极机:
4.短路比:
** 对电机的影响: ↑→气隙大→ ↓→电机的成本和尺寸增加。

四、外特性和调整特性(external and regulation characteristics)

1.外特性

1

①定义:
②曲线:         U

2

                 UN

3







IN        I         

1-- (超前);2-- ;3-- (滞后)

③电压变化率:
水轮机:18~30%;汽轮机:30~48%。

2.调整特性

①定义:
②曲线:③分析:

第十二章 同步发电机的并联运行  同步电动机

(parallel connection operation of synchronous generator synchronous motor)

概述:1.并联运行定义:将两台或更多台同步发电机分别接在电力系统的对应母线上,或通过主变压器、输电线接在电力系统的公共母线上,共同向用户供电。

      2.优点:①提高供电的可靠性;②提高供电的经济性。

      3.无限大电网: =常数, =常数,




第一节 同步发电机的并列

(parallel connection operation of synchronous generator)

一、准同期法(quasi-synchronization method)

1.定义:已激磁的同步发电机,满足条件,称为~。

2.条件:① ;

② ;

③相序相同。

**说明:③一般满足,其余三个条件须调整。

3.当某一条件不满足时所产生的后果

①电压大小不等( )

         a   K   b                图中:K为同期开关;

                                       

                                    为直轴超瞬变电抗(次暂态电抗)

                        


分析: ;
             ⑴ 时, 滞后 90°→感性电流→直轴去磁电枢反应→ ↓→ =
               ⑵ 时, 超前 90°→容性电流→直轴助磁电

                     枢反应→ ↑→ =
                   ⑶影响: 为无功电流,对有功无影响;会使电枢绕组端接部分变形。

②    电压相位不同:  也会形成一电压差

⑴ 和 相位差180°时, 最大,产生巨大电磁力→使电机遭到破坏;

⑵影响:会使电枢绕组端接部分变形和电枢绕组发热,以及受到冲击转矩而扭曲变形。

③频率不等

⑴频率相差不大时,靠自整步作用拉入同步;

⑵频率相差很大时,发电机很难拉入同步;

⑶影响:会使电枢绕组端接部分变形和电枢绕组发热,受到冲击转矩而扭曲变形以及电机振动。

④相序不等:绝对不允许并列。

4.非同期并列:已激磁,且不满足上述条件,这是不允许的

5.准同期并列步骤:采用整步表法

二、自同期法(random synchronization method)

1.与准同期并列比较,是在相序一致的前提下,不激磁,使 时,立即并网同时加上直流激磁;

2.操作简单迅速,但会产生大的冲击电流。





第二节 同步发电机的有功功率功角特性及有功调节

(power angle(P—δ) characteristic and regulation of active power)

一、有功功率和转矩的平衡(balance of active power and torque)

1.有功功率的平衡:能量转换:机械能→电能









   P1                        Pem                        P2   











            pmec    pFe       pad         pCu1



方程为:
当忽略定子铜损时,
2.转矩平衡方程:
二、功角特性(p-δcharacteristic)

1.定义:发电机并联到无限大电网,磁路不饱和,If不变时,
2.隐极同步发电机的功角特性

①功角特性:
②曲线:         Pem

          Pemmax



                                   δ

               0      90°    180°

③功率极限值:
④功角δ的双重物理意义

⑴是电动势 和电压 间的时间相角差;

⑵是励磁磁势 和合成磁势 间的空间相角差或 与 之间夹角。

**功角不仅决定发电机并联运行时的输出功率,而且说明转子运动的空间位置,把电磁变化关系和机械运动紧密联系起来。

3.凸极同步发电机的功角特性

①功角特性:
用标么值表示:
对隐极电机:∵
            ∴
用标么值表示:
**式中电流、电压和电动势均为相电流、相电压和相电动势。

②曲线:         Pem

          Pemmax



                                   δ

               0       90°    180°

③组成:基本电磁功率 和附加电磁功率
④与隐极电机比较: 略有增加;δ<90°时取得最大值;曲线为非正弦。

⑤附加电磁功率 的特点:与If无关;δ=45°时最大,δ=90°时为0;Xd≠xq是其存在的原因。

三、同步发电机有功功率调节(regulating of active power)

功率调节:调节原动机的输出功率(改变汽门或水门大小)→有功功率输出变化→功角δ变化,无功功率Q也变化。

四、静态稳定概念(static steady concept)

1.定义:受到扰动后,扰动消失能恢复到原状态

2.分析:

3.判据:比整步功率   (隐极电机)

        …………稳定运行

        …………不稳定运行

        …………极限位置

**结论:随δ↓→ ↑→稳定性好

4.静态过载能力:   (隐极电机)

**① =25~35°;

  ②提高 的方法:提高 或 ;

  ③ 与 的关系:∵ ,∴ ↑→ ↑



第三节 同步发电机的无功功率功角特性及U形曲线

(Q-δ characteristic and “U” type curve)

说明:由于无功负载的存在,特别是感性负载的存在,须调节无功功率。

一、无功功率的功角特性(Q-δ characteristic)

1.假设:① ;②磁路不饱和, ;③
2.功角特性

①凸极机:
②隐极机:
用标么值表示:
分析: ,
,        

  ,         

3.无功功率调节:调节励磁电流If↑→功角δ↓→Q↑(有功功率P不变)。

**调无功Q→δ变化→P不变;调有功P→δ变化→P改变,Q变化

二、相量分析(phasor analysis)

以隐极机为例,P不变,调If的情况( )

1.六条轨迹线:①有功电流轨迹线;②有功功率轨迹线;③无功电流轨迹线;

              ④无功功率轨迹线;⑤If=C,E0=C轨迹线;⑥cos =C轨迹线;

2.三种激磁方式:①正常激磁:φ=0,cosφ=1,Q=0,全部为有功;

②过激磁:φ>0,cosφ(滞后),发出Q(感性),If↑→KM↑;

③欠励磁:φ<0,cosφ(超前),发出Q(容性),If↓→KM↓;

**结论:调无功也是提高系统稳定性的一个有效手段。

三、U形曲线(U type curve)

1.定义:并联于无穷大电网运行的同步发电机,输出有功功率为定值时,定子电流随激磁电流变化的规律,象个U形,即: ;

2.曲线:

  分析:

  ①曲线最低点的连线,即cosφ=1,向右倾斜;(为什么?)

  ②不稳定区域,边缘连线向右倾斜; →不稳定区→失去同步

③过激→又称为迟相;欠激→进相;

④励磁电流增大时,定子电流变化的规律。





第四节 调相运行、调相机及同步电动机

(regulation phase operation , phase modifier and  synchronous motor)

一、可逆原理(reversible principle)

以隐极机为例,说明同步电机的可逆原理

同步电机的三种运行状态

1.发电机状态:δ>0, ,发电网输送P,发或吸Q;

2.调相机状态: δ<0,且δ≈0, ,吸P=∑p,发或吸Q

3.电动机状态:δ<0, ,吸P,发或吸Q

二、调相运行和调相机(regulation phase operation and phase modifier)

1.目的:补偿无功功率的不足;

2.调相运行实质:运行于同步电动机(空载)状态;

3.同步调相机(同步补偿机)定义:是一种专门设计的无功功率发电机,更确切地说是一种不带机械负载(即空载运行)的同步电动机。

4.三种激磁状态:①正常激磁状态 ;②过激运行状态 ;

③欠激运行状态 ;

5.调相机特点:①同步调相机的额定容量是指在过激状态时的额定视在功率;

②由于轴上不带负载,调相机的转轴比同容量的电动机的轴细;

③提供感性无功,激磁线圈截面大,损耗也较大,通风冷却;

④起动:异步电动机或辅助电动机法。

三、同步电动机(synchronous motor)

1.定义:同步电机将电能转换为机械能的一种运行方式,其转速不随负载变化而变,永远保持与电网频率所对应的同步速。( )

2.电动机的基本方程式和相量图

  方程式:发电机惯例:隐极机:
          电动机惯例:隐极机:
                      凸极机:
3.功角特性:凸极机:
            隐极机:
4.功率平衡:


5.三种激磁状态:①正常激磁状态: 与 同相, ,吸有功P,Q=0;②过激运行状态: 超前 ,吸有功P,吸容性Q(发感性Q);

③欠激运行状态: 滞后 ,吸有功P,吸感性Q(发容性Q);

6.U形曲线:同发电机

**结论:同步电动机最可贵的优点,调If可改变它的无功输出。













第十三章 同步发电机的三相突然短路和不对称运行

(three-phase suddenly short-circuit and unsymmetrical operation)

第一节 同步发电机的三相突然短路

(three-phase suddenly short-circuit)

一、磁链守恒定率(the law of conservation of magnetic chain)

ψ0























       超导体回路

1.过程:外磁场 → →I→ →
  超导回路方程: →
2.磁链守恒定率:无论外磁场交链回路的磁链如何变化,由感应电流产生的磁链恰好抵消这种变化,超导回路的总磁链总是不变,即超导回路具有永远保持其磁链等于初始值而不变的性质。

3.同步机:①t=0时,磁链是守恒的,此时r=0;

          ②r≠0时,电流衰减过程的数学表达式;

二、物理过程和同步电抗(physical process and synchronous reactance)

为简化分析,假定:①转子保持同步转速;

②磁路不饱和;

③短路前电机空载;

④短路发生在发电机的出现端;

⑤激磁电流不变;

1.物理过程:
2.同步电抗:
三、三相突然短路电流(suddenly short-circuit current)


式中:α0为转子d轴与某相绕组所构成的平面之间夹角;

分析:①当α0=90°时,发生三相突然短路,当t=T/2时,出现最大冲击电流,若不考虑衰减, ;若考虑, ,k=1.8~1.9;

      ② 对电机的影响:定子线圈端部受到巨大的电磁力,严重机械损伤;转轴受到冲击转矩;定转子绕组发热。











































第二节 同步发电机的不对称运行

(unsymmetric operation of synchronous generator)

前言:属于异常运行状态,即介于正常和具有破坏性的事故运行之间。

一、不对称运行的分析(analysis)……以隐极机为例

1.分析方法:对称分量法;

  
  
  
2.各序阻抗和等效电路

①正序阻抗: 和等效电路


       正序等效电路              负序等效电路        零序等效电路

②负序阻抗: 和等效电路

  其中:负序电抗: ;汽轮机: 很小;水轮机: 相对大;

        负序电阻:
③零序阻抗: 和等效电路

其中: ;
**结论:
三、实例分析(analysis of example)

以隐极同步发电机的稳态单相短路为例:即A相短路,B和C相空载;

解:边界条件:
              

求得:
各序电动势方程:
               


解得:
若忽略各序电阻,则
结论:①单相稳态短路比三相短路电流大得多;

②单相稳态短路,三个相电压不对称;

③线电压也不对称,原因:负序电压降的存在。

三、不对称运行对发电机的影响(influence)

1.转子的附加损耗和转子表面发热

2.附加转矩和引起发电机振动  

3.对电网的影响









第四篇 直流电机(DC machine)

第十四章 直流电机的基本工作原理及结构

(basic operation principle and structure of DC machine)

一、基本结构(basic structure)

1.定子:主磁极、换向磁极、机座、端盖、电刷装置;

2.转子:电枢铁心、电枢绕组、换向装置、风扇、转轴

3.气隙

**注意:同步电机—旋转磁极式;直流电机—旋转电枢式。

二、基本工作原理(basic operation principle)

1.直流发电机:实质上是一台装有换向装置的交流发电机;

        原理:导体切割磁力线产生感应电动势,e=BLV;

2.直流电动机:实质上是一台装有换向装置的交流电动机;

        原理:带电导体在磁场中受到电磁力的作用并形成电磁转矩,推动转子转动起来,f=BiL 。

**说明:直流电机是可逆的,它们实质上是具有换向装置的交流电机。

三、直流电机的励磁方式(exciting methods)

1.定义:主磁极的激磁绕组所取得直流电源的方式;

2.分类:以直流发电机为例

  分为:他激式和自激式(包括并激式、串激式和复激式)






































他激:激磁电流较稳定;并激:激磁电流随电枢端电压而变;串激:激磁电流随负载而变,由于激磁电流大,激磁绕组的匝数少而导线截面积较大;复激:以并激绕组为主,以串激绕组为辅。

**说明:为了减小体积,小型直流电机采用永磁式。

四、型号和额定值(type and rated values)

1.型号:  Z 2-9 2

                     铁心长度代号

                      机座号

                       第二次改型设计

                       直流

2.额定值

①额定功率:发电机PN:输出电功率;电动机PN:输出机械功率;

②额定电压:UN;

③额定电流:IN;

④额定值之间的关系:发电机:PN= UN IN;

电动机:PN= UNINηN。







第十五章 电枢绕组及直流电机基本原理

(armature winding and basic principle of DC machine)

第一节 电枢绕组简介

(introduction of armature winding)

说明:本节利用胶片讲清电枢绕组的绕法及基本概念。





第二节 电枢电动势和电磁转矩

(electromotive force and electromagnetic torque)



直流发电机和直流电动机的电枢电动势和电磁转矩的比较:


… :电动势常数

性质:电源电动势;

与 同向
性质:反电动势;

与 方向相反


… :电磁转矩常数

性质:制动转矩;

与n 反向
性质:驱动转矩;

与n 同向

   

























第五节 电枢反应(armature reaction)

1.概述

空载:气隙中磁场仅由主磁场的激磁磁动势产生(Ff=NfIf)

负载:Ff+电枢磁动势

电枢反应定义:电枢磁动势对激磁磁动势的作用使气隙中的磁场发生变化。

2.主磁场:以主磁极的轴线对称分布

  
  几何中性线:两相邻主磁极的轴线对称分布,此处B=0;

  物理中性线:B=0处的直线位置

3.电枢磁场:总是以电刷相接触的换向片相连的导体为界

交轴电枢反应磁场:与主磁场垂直

4.电枢反应性质

①电刷在几何中性线时的电枢反应

  性质:交轴电枢反应;

  作用:使气隙磁场畸变;使气隙磁场削弱;

②电刷不在几何中性线时的电枢反应

  双反应理论: ,分直轴和交轴分别分析;

  交轴:同①;

  直轴:根据电机性质不同,有去或助磁作用。





第四节 换向概述(commutation)

一、换向过程(commutation process)

1.换向定义:从+ia到-ia的过程;

2.换向周期:Tk,几毫秒;

3.换向原因:电磁、机械、电化学和电热

二、换向元件中的电动势(emf)

主要分析电磁原因:换向过程中换向元件的电动势不为零。

1.电抗电动势er

  从+ia到-ia→
  方向:由楞次定律知,阻碍换向,与换向前相同;

2.旋转电动势ek

  物理中性线偏移几何中性线B≠0……由于电枢反应影响e=BLv≠0

  方向:对换向起阻碍作用,与换向前同,其大小与电机的转速及负载大小有关。

三、改善换向的方法(methods)

1.换向的不良后果:产生火花;

  火花等级:

2.改善换向的方法①装设换向磁极;

②增加换向回路的电阻;

③电刷移到气隙磁场的物理中性线附近。



































第十六章 直流电机的运行原理

(operation principle of DC machine)

第一节 直流电机的基本方程

(basic equation of DC machine)

一、电动势平衡方程(electromotive force balance equation)

   
式中: :电枢回路总电阻; :正、负电刷电压降,一般为0.6~2伏;

      发电机:取“+”;电动机:取“-”;

忽略电刷压降,则
**结论:发电机: ;电动机: ;即根据 与U的大小判断直流电机的运行状态。

二、直流电机的功率平衡方程(power balance equation)

以并激直流发电机为例

                                                       pCua+p0

             p0=pmec+pFe                        

   P1                              Pem                P2

(机)





          转子                     定子

                                              pCuf  

发电机:
          机械能→电能

电动机:
                     电能→机械能

电机效率:
三、转矩平衡方程(torque balance equation)

1.发电机:
2.电动机:
第二节 并激直流发电机

(shunt excitation DC generator)

一、并激直流发电机电压的建立(build up voltage)

1.并激条件:①电机的磁路必须有剩磁;

②电机的转向及激磁绕组与电枢绕组的连接必须正确;

③电机的激磁磁路具有饱和特性;

④激磁回路电阻小于临界电阻。

2.激磁回路方程: ……磁化曲线;

                ……………………激磁电阻电压;

3.说明:① (磁化曲线与 的交点),无固定交点,空载电压不能稳定在某一值上;

        ② 时, 固定值;

        ③转速低时,空载特性下降, 要求在额定转速下自激建压。

二、运行特性(operation characteristics)

1.空载特性:当 , 时, ;……磁化曲线

2.外特性:当 , 时, ;

              U

              U0

              UN                      1

                               2

              0          IN           I

1—他激发电机外特性;2—并激发电机外特性;

**解释:为什么并激比他激发电机的外特性下降得多?

  原因:一是电枢反应的去磁作用;二是电枢回路总电阻和电刷电阻引起的压降。

3.电压变化率: ;他激:一般为(5~10)%……恒压源

                                   并激:一般为20%以上;

4.调整特性:当 , 时, ;

           If                      2



                                      1









                                               I   

1—他激发电机调整特性;2—并激发电机调整特性;

思考:维持U不变,他激和并激如何调整?





第三节 直流电动机(DC motor)

一、机械特性(torque-speed characteristic)

1.定义:当 时,
2.并激电动机的机械特性:
  若忽略电枢反应, ,则为一直线;

             n

             n0            β

   1(硬)



2(软)



                                         Tem

**说明:①n0为理想空载转速;②β大,机械特性硬;β小,机械特性软。

二、起动(starting)

1.定义:从静止到稳定运行;

2.要求:① 尽量大;② 小

3.直接起动电流:n=0,Ea=0时, ,一般为10~20倍 ;

4.限制起动电流的方法:①电枢回路中串接起动电阻;

②降低电压。

5.起动方法:①全压起动(直接起动);

②电枢回路串联电阻起动;

③降低电压。

三、调速(speed regulation)

1.公式:
2.调速方法:①改变If……弱磁调速;

②改变电枢回路调节电阻 ;

③改变电枢端电压调速(适合他激)

四、转向的改变(change rotation direction)

由 知,改变转向的方法:①改变 的方向;

②改变 的方向(常用)。

**说明:方法①,由于激磁绕组电感大,可能导致绝缘击穿。