+发表新主题

中华人民共和国电力行业标准
火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则      
DL/T 616—1997
1997—08—04批准    1997—12-01实施
1  范围
1.1  本导则规定了为保证火力发电厂汽水管道安全运行所必须进行的检查、维修与调整的基本要求,也
规定了汽水管道与支吊架异常的处理办法。
1.2  本导则适用于火力发电厂主蒸汽额定温度为540℃及以上机组的主蒸汽管道、高温再热蒸汽管道、
低温再热蒸汽管道、主给水管道、高低压旁路管道与启动旁路管道等。
1.3  主蒸汽额定温度为540℃及以上机组的其他汽水管道以及其他机组的汽水管道可参照执行。
2  引用标准   
    下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均
为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
    DL 483—91  火力发电厂金属技术监督规程
    DL 5007—92  电力建设施工及验收技术规范(火力发电厂焊接篇)
    DL 5031—94  电力建设施工及验收技术规范(管道篇)
    DL/T 5047—95  电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)
    DL/T 5054—1996  火力发电厂汽水管道设计技术规定
    DL 612—1996  电力工业锅炉压力容器监察规程
    SD 230—87  发电厂检修规程
    SDGJ 6—90  火力发电厂汽水管道应力计算技术规定
    DL/T 5072—1997  火力发电厂保温油漆设计规程
    ANSI/ASMEB31.1—1995  动力管道