低压电器----配线原则

板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。
2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。
3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。
4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。
5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。
6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。
7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。
8、布线时,严禁损伤线芯和导线绝缘。
9、导线截面积不同时,这将截面积大的放在下层,截面积小的放在上层
10、多根导线布线时(主回路)应做到整体在同一水平面或同一垂直面。
11、如果线路简单可不套编码套管。
导线的颜色标志:
1、保护导线(PE)必须采用黄绿双色:
2、动力电路的中线(N)和中间线(M)必须是浅蓝色:
3、交流或直流动力电路应采用黑色:
4、交流控制电路采用红色:
5、直流控制电路采用蓝色:
6、用作控制电路联锁的导线,如果是与外边控制电路连接,而且当电源开关:断开仍带电时,应采用橘黄色或黄色:
7、与保护导线连接的电路采用白色
回复

使用道具 举报

已有10人评论

carllincoln 发表于 2006-12-14 10:50:26
经典 [s:16]  [s:16]
回复

使用道具 举报

bsw1121 发表于 2007-1-3 15:31:04
我是做配电的
回复

使用道具 举报

bsw1121 发表于 2007-1-3 15:37:58
回帖有分?我菜鸟
回复

使用道具 举报

fstarhe 发表于 2007-2-28 08:37:50
有相关方面的书籍吗
回复

使用道具 举报

yanbao 发表于 2007-2-28 09:03:54
我是搞液压的,也搞一点电气.正为此事烦呢.多谢楼主.
回复

使用道具 举报

wolfgg 发表于 2007-2-28 17:05:06
保护导线(PE)必须采用黄绿双色
先从这个学起。。。
回复

使用道具 举报

s20090160 发表于 2007-2-28 21:50:29
一切从最基本的学起啊,通过实践这就是经验了!
回复

使用道具 举报

su30 发表于 2007-4-12 09:28:48
loulou [s:10]
回复

使用道具 举报

songch 发表于 2007-4-13 09:46:16
我做低压电气,但是我们一般ABCN分别用黄绿红蓝,控制回路用黑色,我从来没见过象这样的导线的颜色,所以请问这是符合国家标准的吗?