近来我这有个客户的高压跌落式熔断器老是烧,可是我这老找不到问题所在。
  情况是这样的:客户用的是400KVA的变压器,(以前带五条生产线,现在只带四条生产线),负荷主要是电机,巡视的时候低压侧电流大概都在600A左右,偶尔有上升到700A的冲击电流(很少),高压侧的跌落式熔断器熔丝为40A,经常都烧断,有时候断一相,有时候断两相。
  今天把那变压器搞回来检修,直流电阻、变比、绝缘、耐压都通过;还把同类型的熔丝(40A)做过流试验,通56A一个小时没事,温度正常,通80A则一分钟烧断。
  大家根据这能做些判断吗 ?
  多谢指点。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

lzbyncl 发表于 2006-12-21 19:07:52
保险丝是否用的小一点
是否按变压器额定电流的1.5倍换算的
如果是,设备是否是直接启动设备,躲不开启动电流
如果是的需增加换算系数
回复

使用道具 举报

lzbyncl 发表于 2006-12-21 19:09:00
或生产线是否可以用自耦降压设备
回复

使用道具 举报

hhxxttxs 发表于 2006-12-21 19:09:58
目前同意楼上观点
回复

使用道具 举报

dyc423 发表于 2006-12-21 21:29:05
生产线不能用自耦降压设备!
启动电流将更大,
回复

使用道具 举报

dyc423 发表于 2006-12-21 21:34:12
可以错开启动时间,
回复

使用道具 举报

huoleif1991 发表于 2006-12-22 00:47:13
电机是24小时运转的
难道会是改变转速的时候电流过大?
回复

使用道具 举报

ghp18 发表于 2006-12-25 14:42:27
可能出现同时起动设备时短时间功率过大
回复

使用道具 举报

yyp0306 发表于 2006-12-25 15:47:13
是否存在某相线上所接负荷较其他相多?
回复

使用道具 举报

hua137 发表于 2007-1-30 11:21:13
电网冲击电流大.你可检查个用户的用电情况,查到后进行整定.对大电机可进行降压起动.
回复

使用道具 举报