外壳防护等级
为了防止人体触及或接近外壳内部的带电部分及可动部分,防止固体异物进入外壳内部,防止水进入外壳内部造成危害,对于最高电压不超过72.5kv的电气设备而可用外壳进行保护。
表示防护等级的代号通常由特征字母IP和两位特征数字组成。

第一位特征数字所代表的对接近危险部件的防护等级

--------------------------------------------------------------------------------

第一位
防护等级


特征数字
简要说明
含义

0 无防护 -

1 防止手背接近危险部件 直径50mm球形试具应与危险部件有足够的间隙
2 防止手指接近危险部件 直径12mm,长80mm的铰接试指应与危险部件有足够的间隙
3 防止工具接近危险部件 直径2.5mm的试具不得进入壳内
4 防止金属线接近危险部件 直径1mm试具不得进入壳内
5 防止金属线接近危险部件 直径1mm试具不得进入壳内
6 防止金属线接近危险部件 直径2mm具不得进入壳内


第一位特征数字所代表的固体异物(包括灰尘)进入的防护等级
第一位 防护等级
特征数字 简要说明 含义
0 无防护 -

1 防止直径不小于50mm的固体异物 直径50mm球形物体试具不得完全进入壳内内
2 防止直径不小于12.5mm的固体异物 直径12,5mm的球形物体试具不得完全进入壳内
3 防止直径不小于2.5mm的固体异物 直径2,5mm的物体试具完全不得进入壳内
4 防止直径不小于1mm的固体异物 直径1mm物体试具完全不得进入壳内
5 防尘 不能完全防止尘埃进入。但进入的灰尘量不得影响设备的正常运行,不得影响安全。
6 尘密 无灰尘进入



第二位特征数字表示外壳防止由于进入水而对设备造成有害影响的防护等级

第二位特征数字 简要说明 含义
0 无防护 -
1 防止垂直方向滴水 垂直方向滴水应无有害影响
2 防止当外壳在15度范围内倾斜时垂直方向滴水 当外壳的各垂直面在15度范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响
3 防淋水 各垂直面在60度范围内淋水,无有害影响
4 防溅水 向外壳各方向溅水无有害影响
5 防喷水 向外壳各方向喷水无有害影响
6 防强烈喷水 向外壳各方向强烈喷水无有害影响
7 防短时间浸水影响 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度
8 按生产厂和用户双方同意的条件(应比数字为7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达到有害程度

标志

(1)在一般情况下,防护等级的标志符号由IP和二个特征数字组成,如IP32。若仅需要用一个特征数字表示防护等级时,被省略的数字可用字母X代替,如IPX4,IP3X等。


由于有表格的原因,所以显示的格式不太好,也可以上http://blog.sina.com.cn/u/1425781150上观看
回复

使用道具 举报

已有1人评论

tianya1006 发表于 2006-12-22 16:59:56
有指导意义